技术学习-方波造价

 找回密码
 本站不允许注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5503|回复: 0

电气设备安装工程DNM3-10204-2017定额-第十章防雷与接地装置安装工程

[复制链接]

7359

主题

248

回帖

2万

积分

管理员

积分
25980
发表于 2018-5-2 23:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气设备安装工程DNM3-10204-2017定额-第十章防雷与接地装置安装工程
【2017版内蒙古自治区建设工程计价依据】
【内蒙古自治区通用安装工程预算定额】
第四册 电气设备安装工程】
【DNM3-10204-2017】
【第十章防雷与接地装置安装工程】

第十章 防雷与接地装置安装工程



  

  说明

  一、本章内容包括避雷针制作与安装、避雷引下线敷设、避雷网安装、接地极(板)制作与安装、接地母线敷设、接地跨接线安装、桩承台接地、电子设备防雷接地装置安装、阴极保护接地、等电位装置安装及接地系统测试等内容。

  二、有关说明

  1. 本章定额适用于建筑物与构筑物的防雷接地、变配电系统接地、设备接地以及避雷针塔接地等装置安装。

  2. 接地极安装与接地母线敷设定额不包括采用爆破法施工、接地电阻率高的土质换土、接地电阻测定工作。工程实际发生时,执行相应定额。

  3. 避雷针制作、安装定额不包括避雷针底座及埋件的制作与安装。工程实际发生时,应根据设计划分, 分别执行相应定额。

  4. 避雷针安装定额综合考虑了高空作业因素,执行定额时不做调整。避雷针安装在木杆和水泥杆上时, 包括了其避雷引下线安装。

  5. 独立避雷针安装包括避雷针塔架、避雷引下线安装,不包括基础浇筑。塔架制作执行本册定额第七章 “金属构件、穿墙板安装工程”制作定额。

  6. 利用建筑结构钢筋作为接地引下线安装定额是按照每根柱子内焊接两根主筋编制的,当焊接主筋超过两根时,可按照比例调整定额安装费。防雷均压环是利用建筑物梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的,每一梁内按焊接两根主筋编制,当焊接主筋数超过两根时,可按比例调整定额安装费。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时,可执行户内接地母线敷设相应定额。

  7. 利用铜绞线作为接地引下线时,其配管、穿铜绞线执行同规格相应定额。

  8. 高层建筑物屋顶防雷接地装置安装应执行避雷网安装定额。避雷网安装沿折板支架敷设定额包括了支架制作安装,不得另行计算。电缆支架的接地线安装执行“户内接地母线敷设”定额。

  9. 利用基础梁内两根主筋焊接连通作为接地母线时,执行“均压环敷设”定额。

  10. 户外接地母线敷设定额是按照室外整平标高和一般土质综合编制的,包括地沟挖填土和夯实,执行定额时不再计算土方工程量。户外接地沟挖深为0.75m,每米沟长土方量为0. 34m3。如设计要求埋设深度与定额不同时,应按照实际土方量调整。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时应另行计算。

  11. 利用建(构)筑物梁、柱、桩承台等接地时,柱内主筋与梁、柱内主筋与桩承台跨接不另行计算,其工作量已经综合在相应的项目中。

  12. 阴极保护接地等定额适用于接地电阻率高的土质地区接地施工。包括挖接地井、安装接地电极、安装接地模块、换填降阻剂、安装电解质离子接地极等。

  13.接地电阻测试箱执行等电位端子箱定额子目。

  工程量计算规则

  一、避雷针制作根据材质及针长,按照设计图示安装成品数量以“根”为计量单位。

  二、避雷针、避雷小短针安装根据安装地点及针长,按照设计图示安装成品数量以“根”为计量单位。

  三、独立避雷针安装根据安装高度,按照设计图示安装成品数量以“基”为计量单位。

  四、避雷引下线敷设根据引下线采取的方式,按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。

  五、断接卡子制作安装按照设计规定装设的断接卡子数量以“套”为计量单位。检查井内接地的断接卡子安装按照每井一套计算。

  六、均压环敷设长度按照设计需要作为均压接地梁的中心线长度以“m”为计量单位。

  七、接地极制作安装根据材质与土质,按照设计图示安装数量以“根”为计量单位。接地极长度按照设计长度计算,设计无规定时,每根按照2.5m计算。

  八、避雷网、接地母线敷设按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。计算长度时,按照设计图示水平和垂直规定长度3. 9%计算附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头等长度),当设计有规定时, 按照设计规定计算。

  九、接地跨接线安装根据跨接线位置,结合规程规定,按照设计图示跨接数量以“处”为计量单位。户外配电装置构架按照设计要求需要接地时,每组构架计算一处;钢窗、铝合金窗按照设计要求需要接地时,每一樘金属窗计算一处。

  十、桩承台接地根据桩连接根数,按照设计图示数量以“基”为计量单位。

  十一、电子设备防雷接地装置安装根据需要避雷的设备,按照“个数”计算工程量。

  十二、阴极保护接地根据设计采取的措施,按照设计用量计算工程量。

  十三、等电位装置安装根据接地系统布置,按照安装数量以“套”为计量单位。

  十四、接地网测试

  1.工程项目连成一个母网时,按照一个系统计算测试工程量;单项工程或单位工程自成母网不与工程项目母网相连的独立接地网,单独计算一个系统测试工程量。

  2.工厂、车间、大型建筑群各自有独立的接地网(按照设计要求),在最后将各接地网连在一起时,需要根据具体的测试情况计算系统测试工程量。

方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 本站不允许注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|方波造价 ( 蒙ICP备16001035号 )

GMT+8, 2025-5-1 04:10 , Processed in 0.136983 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表