说明 一、本章内容包括管内穿线、绝缘子配线、线槽配线、塑料护套线明敷设、绝缘导线明敷设、车间配线、接线箱安装、接线盒安装、盘(柜、箱、板)配线等内容。 二、有关说明 1. 管内穿线定额包括扫管、穿线、焊接包头;绝缘子配线定额包括埋螺钉、钉木楞、埋穿墙管、安装绝缘子、配线、焊接包头;线槽配线定额包括清扫线槽、布线、焊接包头;导线明敷设定额包括埋穿墙管、安装瓷通、安装街码、上卡子、配线、焊接包头。 2. 照明线路中导线截面面积大于6mm2时,执行“穿动力线”相应的定额。 3. 车间配线定额包括支架安装、绝缘子安装、母线平直与连接及架设、刷分相漆。定额不包括母线伸缩器制作与安装。 4. 暗装接线箱、接线盒定额中槽孔按照事先预留考虑。 工程量计算规则 一、管内穿线根据导线材质与截面面积,区别照明线与动力线,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位;管内穿多芯软导线根据软导线芯数与单芯软导线截面面积,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。管内穿线的线路分支接头线长度已综合考虑在定额中,不得另行计算。 二、绝缘子配线根据导线截面面积,区别绝缘子形式(针式、鼓形、碟式)、绝缘子配线位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱、木结构、顶棚内、砖、混凝土结构,沿钢支架及钢索),按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。当绝缘子暗配时,计算引下线工程量,其长度从线路支持点计算至天棚下缘距离。 三、线槽配线根据导线截面面积,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。 四、塑料护套线明敷设根据导线芯数与单芯导线截面面积,区别导线敷设位置(木结构、砖混凝土结构、 沿钢索),按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。 五、绝缘导线明敷设根据导线截面面积,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。 六、车间带型母线安装根据母线材质与截面面积,区别母线安装位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱),按照设计图示安装数量以单相延长米为计量单位。 七、车间配线钢索架设区别圆钢、钢索直径,按照设计图示墙(柱)内缘距离以“m”为计量单位,不扣除拉紧装置所占长度。 八、车间配线母线与钢索拉紧装置制作与安装,根据母线截面面积、索具螺栓直径,按照设计图示安装数量以“套”为计量单位。 九、接线箱安装根据安装形式(明装、暗装)及接线箱半周长,按照设计图示安装数量以“个”为计量单位。 十、接线盒安装根据安装形式(明装、暗装)及接线盒类型,按照设计图示安装数量以“个”为计量单位。 十一、盘、柜、箱、板配线根据导线截面面积,按照设计图示配线数量以“m”为计量单位。配线进入盘、柜、箱、板时每根线的预留长度按照设计规定计算,设计无规定时按照下表规定计算。 配线进入盘、柜、箱、板的预留线长度表 序号 | | | | | | | | | 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒 | | | | | | | | | | | | | | |
十二、灯具、开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应项目内,不另行计算。 |