发表于 2019-10-25 22:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国二级造价工程师执业资格考试培训教材
2019年版建设工程计量与计价事务(安装工程)
内蒙古自治区建设工程标准定额总站编
机械工业出版社
【第四章】通风与空调工程
【第一节】通风与空调工程施工技术(3)

问:二级造价工程师安装工程-水系统设备的安装时需要注意什么?

答:
通常使用离心水泵作为空气加湿处理、除尘喷淋及冷冻水或冷却水循环用设备。
(1)泵就位前应作下列复查
  1)基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求。
  2)设备不具有缺件、损坏和锈蚀等情况,管口保护物和堵盖应完好。
  3)盘车应灵活,五阻滞、卡壳现场,无异常声音。
  4)出厂已装配、调试完善的部分不应随意拆卸。
(2)泵的找平应符合下列要求。
  1)卧式和立式泵纵、横向水平度不应超过1/1000,测量时,应以加工面为基准。
  2)小型整体安装的泵,不应有明显的偏斜。
(3)泵的找正应符合下列要求。
  1)主动轴与从动轴以轴连接时,两轴的不同轴度、两联轴节端面间的间隙应符合设备技术文件的规定。
  2)原动机与泵(或变速器)连接前,应先单独试验原动机的转向,确认无误后再连接。
  3)主动轴与从动轴找正连接后,应盘车检查是否灵活。
(4)泵试运转前,应作下列检查
  1)电动机的转向应符合泵的转向要求。
  2)各紧连接部件不应松动。
  3)润滑油脂的规格、质量、数量应符合设备技术文件的规定。
  4)润滑、水封、轴封、密封冲洗、冷却、加热、液压、气动等附属系统和管路应冲洗干净,保持畅通。
  5)安全、保护装置应灵敏、可靠。
  6)盘车应灵活、正常。
  7)泵启动前,泵的出入口阀门应处于下列开启位置:入口阀门,全开;出口阀门,离心泵全闭;其余泵全开(混流泵真空引水时,出口阀全闭)。
(5)泵的试运转:应在各独立的附属系统试运转正常后进行,泵的起动和停止应按设备技术文件的规定进行,泵在设计负荷下连续运运转不应少于2h,并应符合下列要求:
  1)附属设备运转应正常,压力、液量、温度和其他要求应符合设备技术文件的规定。
  2)运转中不应有异常声音。
  3)各静密封部位不应泄漏。
  4)各紧固连接部件不应松动。
  5)滚动轴承的温度不应高于75℃;滑动轴承的温度不应高于70℃;特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定。
  6)填料的温升应正常;在无特殊要求的情况下,普通软填料宜有少量的泄漏(每分钟10~20滴);机械密封的泄漏量不宜大于10mL/h(每分钟3滴)。
  7)原动机的功率或电动机的电流不应超过额定值。
  8)泵的安全、保护装置应灵敏、可靠。
  9)振动应符合设备技术文件的规定。
  10)其他特殊要求应符合设备技术文件的规定。