发表于 2019-10-25 23:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国二级造价工程师执业资格考试培训教材
2019年版建设工程计量与计价事务(安装工程)
内蒙古自治区建设工程标准定额总站编
机械工业出版社
【第四章】通风与空调工程
【第三节】通风与空调工程计量及应用

问:二级造价工程师安装工程-通风管道的制作安装工程计量时应注意哪些事项?

答:
1)由于通风管道材质的不同,各种通风管道的工程量计算也稍有区别。碳钢通风管道、净化通风管道、不锈钢板通风管道、铝板通风管道、塑料通风管道5个分项工程,按图示内径尺寸以展开面积计算;玻璃钢通风管道、复合型风管按图示外径尺寸以展开面积计算。
2)柔性软风管的计量以“米”为计量单位,按设计图示中心线以长度计算;或以“节”计量,按设计图示数量计算。
3)弯头导流叶片有两种计量方式。他们分别是以“m2”计量,按设计图示以展开面积计算和按设计图示数量以“组”计算。
4)风管检查孔的计量以“kg”为计量单位,按风管检查孔质量计算,也可以“个”为计量单位,按设计图示数量计算。温度、风量测定孔按设计图示数量计算,计量单位为“个”。


方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225