内蒙古自治区城市地下综合管廊工程预算2018定额-第一册 建筑和装饰工程-第五章 混凝土及钢筋混凝土工程
第五章 混凝土及钢筋混凝土工程

说明
一、本章定额包括现浇混凝土、预制混凝土、钢筋工程和装配式商品构配件等项目。
二、本定额适用于管廊工程中现浇和预制各种混凝土构筑物以及装配式商品构配件的安装。
三、混凝土
1.本定额中混凝土均采用预拌混凝土,定额中未考虑混凝土输送费用。项目混凝土按常用强度等级列出,如设计要求不同时可以换算。
2.定额中混凝土浇捣未含脚手架。
3.小型构件是指单体体积0.1m3以内且本章未列项目的小型构件。
4.混凝土内墙套用管廊侧墙项目。
5.本定额预制管廊为现场预制,不适用于商品构配件厂所生产的构配件,采用商品构配件编制造价时,按构配件到达工地的价格计算。
6.本章装配式商品构配件指的是非现场预制,适用于预制厂所生产的混凝土及钢筋混凝土成品构配件,现场采用吊装机械对商品构配件进行组装。商品构配件预算价格应为到工地的价格。
7.本章装配式商品构配件在装配过程以外发生的土石方挖、填、运、混凝土浇筑、钢筋制作安装、止水带敷设等项目,均执行本定额相关项目。
四、模板
侧墙设计采用一次摊销止水螺杆方式支模时,将对拉螺栓材料换为止水螺杆,其消耗量按对拉螺栓数量乘以系数12.00,取消塑料套管消耗量,其余不变。柱、梁面对拉螺栓堵眼增加费,执行墙面螺栓堵眼增加费用项目,柱面螺栓堵眼人工、机械乘以系数0.30,梁面螺栓堵眼人工、机械乘以系数0.35。
五、钢筋
1.钢筋工程分不同品种、不同规格,按普通钢筋、预应力钢筋等分别设列子 目。
2.钢筋的工作内容包括制作、绑扎、安装以及浇灌混凝土时维护钢筋用工。
3.钢筋未包括冷拉、冷拔,如设计要求冷拉、冷拔时,费用另行计算。
4.现场钢筋水平运距包括在项目工作内容中,加工的钢筋由附属工厂至工地水平运输或现场钢筋水平运距超过150m的应另列项,按钢筋水平运输子目执行。
5.钢筋场外运输适用于施工企业因施工场地限制,租用施工场地加工钢筋情况。
6.以管廊回填后设计地坪为界,±3.00m以内的管廊不计钢筋垂直运输费,超过+3.00m的管廊,±0.00以上部分钢筋全部计算垂直运输费;-3.00m以下的管廊,±0.00以下部分钢筋全部计算垂直运输费。
7.绑扎铁丝、成型点焊和接头焊接用的电焊条,已综合在相应子目内。
8.钢筋挤压套筒定额按成品编制。如实际为现场加工时,挤压套筒按加工铁件予以换算,套筒重量可参考下表计算。
套筒重量参考表
规格
φ22
φ25
φ28
φ32
重量(kg/个)
0.62
0.78
1
1.21
注:表内套筒内径按钢筋规格加2mm、壁厚8mm、长300mm计算重量。如不同时,重量予以调整。
9.植筋增加费工作内容包括钻孔和装胶。定额中的钢筋埋深按以下规定计算:
(1)钢筋直径规格为20mm以下的,按钢筋直径的15倍计算,并大于或等于10mm;
(2)钢筋直径规格为20mm以上的,按钢筋直径的20倍计算。
当设计埋深长度与定额取定不同时,定额中的材料可以调整。植筋用钢筋的制作、安装,按钢筋质量执行普通钢筋相应子目。
10.预应力钢筋未包括时效处理,设计要求时效处理,费用另行计算。
11.预应力钢绞线张拉项目的锚具按单孔锚具计算,每根钢绞线有两端计2个锚具。如果采用多孔锚具,可按锚具预算价格除以有效锚孔数量折算单价,调整价差。
工程量计算规则
一、混凝土工程量按设计图示尺寸以实体积计算,不扣除混凝土构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中单个面积0.3m2内的孔洞所占体积。
二、装配式商品构配件工程量按图示尺寸的实体积以“m3”计算,依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入构配件安装中计算,不扣除构配件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积≤0.3m2的孔洞、线箱管等所占体积,构配件外露钢筋体积也不再增加。
三、模板
1.混凝土模板工程量,按构件混凝土与模板的接触面积以面积计算。不扣除单孔面积0.3m2以内预留孔洞的面积,洞侧壁模板亦不另行增加。
2.对拉螺栓堵眼增加费按墙面、柱面、梁面模板接触面分别计算工程量。
四、预制管廊安装
1.预制管廊安装按管廊长度计算。
2.嵌泡沫板适用于预制混凝土管廊承插式接口,工程量按设计图纸中管廊横断面中心线周长计算,如有中间隔墙,中间隔墙长度应予以计算。
3.双组份密封胶嵌缝适用于预制混凝土管廊承插式接口,工程量按设计图纸中管廊横断面中心线周长计算,如有中间隔墙,中间隔墙长度应予以计算。倒虹段及拐角段材料用量系数乘以3.00。
4.外贴式橡胶止水带工程量按图示尺寸以面积计算,当使用材料非25cm宽时,根据设计材料规格调整价格。定额已包含搭接及材料损耗用量。
五、混凝土输送及泵管安拆使用
1.混凝土输送按混凝土相应定额子目的混凝土消耗量以“m3”为单位计算。
2.泵管安拆按实际需要的长度以“m”为单位计算。
3.泵管使用以延长米“m·d”为单位计算。
六、钢筋
1.钢筋工程量应区别不同钢筋种类和规格,分别按设计长度乘以单位理论质量计算。
2.钢筋的搭接(接头)数量应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明的,φ10mm以上的长钢筋按每9m计算一个搭接(接头)。
3.电渣压力焊、套筒挤压、直螺纹接头,按设计图示个数计算。
4.铁件、拉杆按设计图示尺寸以质量计算。
5.植筋增加费按个数计算。
6.预应力钢筋应区别不同钢筋种类和规格,分别按规定长度乘以单位理论质量计算。
7.后张法钢筋按设计图示的预应力钢筋孔道长度,并区别不同锚具类型,分别按下列规定计算:
低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力钢筋按孔道长度减0.35m,螺杆按加工铁件另列项计算。
低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端采用螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆按加工铁件另列项计算。
低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋按孔道长度增加0.15m;两端均采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。
低合金钢筋采用后张法混凝土自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。
8.钢纹线采用JM、XM、OVM、QM型锚具,孔道长度在20m以内时,预应力钢绞线增加1m计算;孔道长度在20m以上时,预应力钢绞线增加1.8m。
9.后张法预应力钢绞线张拉应区分单根设计长度,按图示根数计算。
10.无粘结预应力钢绞线端头封闭,按图示张拉端头个数计算。
11.钢筋水平及垂直运输均按设计图示用量以质量计算。
12.现浇灌注混凝土桩钢筋笼安放,均按设计图示用量以质量计算。


方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225