| 液化天然气接收站维修检修工程预算定额2022-预算定额-第三册工艺管道-册说明 
 
    一、适用范围:《工艺管道》适用于液化天然气接收站中的工艺管道中管道检修、阀门检修、法兰检修、带压维修、安装工程,共分五章。
 二、编制依据:
 (一)标准、规范依据
 国家发布的现行的液化天然气接收站的施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程等相关标准
 主要依据的标准、规范有:
 1.《液化天然气接收站技术规范》(SY/T 6711-2014);
 2.《液化天然气接收站运行规程》(SY/T 6928-2018);
 3.《石油化工设备维护检修规程》(2019版);
 4.《承压设备带压密封技术规范》(GB/T 26467-2011);
 5.《承压设备带压密封夹具设计规范》(GB/T 26468-2011);
 6.《承压设备带压密封剂技术条件》(GB/T 26556-2011);
 7.《带压密封技术规范》(HG/T 20201-2007);
 8.《焊缝无损检测射线检测》(GB/T 3323-2019);
 9.《国家管网集团天津液化天然气有限责任公司检维修操作规程》(2021版);
 10.国家和石油化工行业现行的工业管道设计规范、施工及验收规范、质量评定标准和安全操作规程;
 (二)定额依据
 1.《全国统一安装工程基础定额》(2006版);
 2.《通用安装工程消耗量定额》(2015版);
 3.《管道维修检修工程预算定额》(2021版);
 (三)其它资料
 1.调研收集的基础资料;
 2.LNG接收站工艺管道中发生的检修项目计价依据(合同或协议);
 三、定额使用说明
 (一)压力等级规定
 1.低压:0<p≤1.6MPa;中压:1.6MPa<p≤10MPa;高压:10MPa<p≤42MPa。
 2.管道检修、拆除、安装按设计压力执行相应定额项目;阀门、法兰检修、拆除、安装按公称压力执行相应定额项目;实际执行中,当低压管道的壁厚达到中压壁厚时,执行中压管道;即压力等级与壁厚标准冲突时,壁厚标准优先。
 3.拆除工程分非保护性拆除和保护性拆除两种情况(阀门拆除仅为保护性拆除);非保护性拆除是指拆除后管线、管件、法兰等不再利用的情况;保护性拆除是指拆除后管线、管件、法兰、阀门等有以备再用的情况。
 4.拆除工程以第五章中相关子目基价为基数,按下表系数执行:
 
 | 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 系数(%) |  | 1 | 非保护性拆除 | 人工费 | 30 |  | 材料费 | 20 |  | 机械费 | 30 |  | 2 | 保护性拆除 | 人工费 | 50 |  | 材料费 | 25 |  | 机械费 | 50 | 
 
   (二)调整规定1.厂区围墙外10公里以内的管道组成件及支承件检修、安装,定额人工费、机械费乘以系数1.15。
 2.定额中垂直用吊装运输机械按50吨以内起重机综合取定,实际使用超过50吨起重机时,按实另计,扣除定额中垂直用吊装运输机械。
 3.管道组成件及支承件检修、安装使用特殊焊材时,焊材单价按实调整,消耗量不变。
 4.检维修吊点少的混凝土框架下管道组成件及支承件检修、拆除、安装,定额人工费、机械费乘以系数1.25。
 5.整体封闭式地沟管道组成件及支承件检修、拆除、安装,定额人工费、机械费乘以系数1.20。
 6.超低碳不锈钢管道组成件(304L、316L等)检修、安装执行不锈钢管道组成件检修、安装项目,定额人工费、机械费乘以系数1.15,焊材单价按实调整。
 7.三通阀和四通阀更换、检修、拆除、安装,执行相应压力等级、相应连接形式阀门更换、检修、拆除、安装项目,定额基价分别乘以系数1.40和1.70。
 8.管道混合器安装、拆除执行相应压力等级法兰阀门安装、拆除项目。
 四、相关费用计取规定
 (一)超高作业降效增加费
 以室外地坪为基准,定额按施工高度距基准20米以内取定,实际施工高度超过基准20米时,超过部分增加的人工和机械按下表系数计算:
 超高作业降效增加费 | 施工高度 | 20<h≤40 | 40<h≤60 | 60<h≤80 |  | 超高作业降效增加费系数 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 
   (二)脚手架搭拆费脚手架搭拆执行第二册《静置设备》中相应的子目。
 
 |