说明 一、本章内容包括直埋电缆辅助设施、电缆保护管铺设、电缆桥架与槽盒安装、电力电缆敷设、电力电缆头制作安装、控制电缆敷设、控制电缆终端头制作安装、电缆防火设施安装等内容。 二、有关说明 1. 直埋电缆辅助设施定额包括开挖与修复路面、沟槽挖填、铺砂与保护、揭或盖移动盖板等内容。 (1)定额不包括电缆沟与电缆井的砌砖或浇筑混凝土、隔热层与保护层制作安装,工程实际发生时,执行相应定额。 (2)开挖路面、修复路面定额包括安装警戒设施的搭拆、开挖、回填、路面修复、余物外运、场地清理等工作内容。定额不包括施工场地的手续办理、秩序维护、临时通行设施搭拆等。 (3)开挖路面定额综合考虑了人工开挖、机械开挖,执行定额时不因施工组织与施工技术的不同而调整。 (4)修复路面定额综合考虑了不同材质的制备,执行定额时不做调整。 (5)沟槽挖填定额包括土石方开挖、回填、余土外运等,适用于电缆保护管土石方施工。定额是按照人工施工考虑的,工程实际采用机械施工时,执行人工施工定额不做调整。 (6)揭、盖移动盖板定额综合考虑了不同的工序,执行定额时不因工序的多少而调整。 (7)定额中渣土、余土 (余石)外运距离综合考虑1km,不包括弃土场费用。工程实际运距大于1km时, 执行《市政工程预算定额》相应定额。 2. 电缆保护管铺设定额分为地下铺设、地上铺设两个部分。入室后需要敷设电缆保护管时,执行本册定额第十二章“配管工程”相应定额。 (1)地下铺设不分人工或机械铺设、铺设深度,均执行定额,不做调整。 (2)地下顶管、拉管定额不包括入口、出口施工,应根据施工措施方案另行计算。 (3)地上铺设保护管定额不分角度与方向,综合考虑了不同壁厚与长度,执行定额时不做调整。 (4)多孔梅花管安装参照相应的UPVC管定额执行。 3. 本章桥架安装定额适用于输电、配电及用电工程电力电缆与控制电缆的桥架安装。 4. 桥架安装定额包括组对、焊接、桥架开孔、隔板与盖板安装、接地、附件安装、修理等。 (1)梯式桥架安装定额是按照不带盖考虑的,若梯式桥架带盖,则执行相应的槽式桥架定额。 (2)钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,执行相应安装定额的人工、机械乘以系数1.20。 (3)不锈钢桥架安装执行相应的钢制桥架定额乘以系数1.10。 (4)电缆桥架安装定额是按照厂家供应成品安装编制的,若现场需要制作桥架时,应执行本册定额第七章“金属构件、穿墙板安装工程”相应定额。 (5)槽盒安装根据材质与规格,执行相应的槽式桥架安装定额,其中:人工、机械乘以系数1.08。 5. 电力电缆敷设定额包括输电电缆敷设与配电电缆敷设项目,根据敷设环境执行相应定额。定额综合了裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等电缆类型,凡是电压等级小于或等于10kV电力电缆和控制电缆敷设不分结构形式和型号,一律按照相应的电缆截面和芯数执行定额。 (1)输电电力电缆敷设环境分为直埋式、电缆沟(隧)道内、排管内、街码金具上。输电电力电缆起点为电源点或变(配)电站,终点为用户端配电站。 (2)配电电力电缆敷设环境分为室内、竖井通道内。配电电力电缆起点为用户端配电站,终点为用电设备。室内敷设电力电缆定额综合考虑了用户区内室外电缆沟、室内电缆沟、室内桥架、室内支架、室内线槽、室内管道等不同环境敷设,执行定额时不做调整。 (3)预制分支电缆、控制电缆敷设定额综合考虑了不同的敷设环境,执行定额时不做调整。 (4)电缆敷设定额中综合考虑了电缆布放费用,当电缆布放穿过高度大于20m的竖井时,需要计算电缆布放增加费。电缆布放增加费按照穿过竖井电缆长度计算工程量,执行竖井通道内敷设电缆相应的定额乘以系数0.3。 (5)竖井通道内敷设电缆定额适用于单段高度大于3.6m的竖井。在单段高度小于或等于3.6m的竖井内敷设电缆时,应执行“室内敷设电力电缆”相应定额。 (6)预制分支电缆敷设定额中,包括电缆吊具、每个长度小于10m分支电缆安装;不包括分支电缆头的制作安装,应根据设计图示数量与规格执行相应的电缆接头定额;每个长度大于10m分支电缆,应根据超出的数量与规格及敷设的环境执行相应的电缆敷设定额。 6. 室外电力电缆敷设定额是按照平原地区施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、深井下等特殊条件下的电缆敷设。电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.30。该地段施工所需的额外材料(如:固定桩、夹具等)应根据施工组织设计另行计算。 7. 电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,两芯电缆按照三芯电缆定额执行。截面400mm2以上至 800mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1. 35。截面800mm2以上至1600mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.85。 8. 电缆敷设需要钢索及拉紧装置安装时,应执行本册定额第十三章“配线工程”相应定额。 9. 电缆头制作安装定额中包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等消耗性材料。定额不包括终端盒、中间盒、保护盒、插接式成品头、铅套管主材及支架安装。 10. 双屏蔽电缆头制作安装执行相应定额人工乘以系数1.05。若接线端子为异型端子,需要单独加工时,应另行计算加工费。 11. 电缆防火设施安装不分规格、材质,执行定额时不做调整。 12. 阻燃槽盒安装定额按照单件槽盒2. 05m长度考虑,定额中包括槽盒、接头部件的安装,包括接头防火处理。执行定额时不得因阻燃槽盒的材质、壁厚、单件长度而调整。 13. 电缆敷设定额中不包括支架的制作与安装,发生时,执行本册定额第七章“金属构件、穿墙板安装工程”相应定额。 14. 铝合金电缆敷设根据规格执行相应的铝芯电缆敷设定额。 15. 电缆沟盖板采用金属盖板时,根据设计图纸分工执行相应的定额。属于电气安装专业设计范围的电缆沟金属盖板制作安装,执行本册定额第七章“金属构件、穿墙板安装工程”相应定额乘以系数0.6。 16. 本章定额是按照区域内(含厂区、站区、生活区等)施工考虑,当工程在区域外施工时,相应定额乘以系数1.065。 17.电缆沟道、隧道、工井工程,根据项目施工地点分别执行《建筑与装饰工程预算定额》或《市政工程预算定额》相应项目。 (1)项目施工地点在区域内(含厂区、站区、生活区等)的工程,执行《建筑与装饰工程预算定额》。 (2)项目施工地点在区域外且城市内(含市区、郊区、开发区)的工程,执行《市政工程预算定额》。 (3)项目施工地点在区域外且城市外的工程,执行《建筑与装饰工程预算定额》乘以系数1.05,所有材料按照第十一章“电压等级小于或等于10kV架空线路输电工程”计算工地运输费。 工程量计算规则 一、开挖路面、修复路面根据路面材质与厚度,结合施工组织设计,按照实际开挖的数量以“m2”为计量单位。需要单独计算渣土外运工作量时,按照路面开挖厚度乘以开挖面积计算,不考虑松散系数。 二、直埋电缆沟槽挖填根据电缆敷设路径,除特殊要求外,按照下表规定以“m3”为计量单位。沟槽开挖长度按照电缆敷设路径长度计算。需要单独计算余土(余石)外运工程量时按照直埋电缆沟槽挖填量12. 5%计算。 直埋电缆沟槽土石方挖填计算表 注:①两根以内电缆沟,按照上口宽度600mm、下口宽度400mm、深900mm 计算常规土方量(深度按规范的最低标准)。 ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm。 ③土石方量从自然地坪挖起,若挖深>900mm 时,按照开挖尺寸另行计算 ④挖淤泥、流砂按照表9.1 数量乘以系数1.5。 三、电缆沟揭、盖移动盖板根据施工组织设计,以揭一次与盖一次或者移出一次与移回一次为计算基础,按照实际揭与盖或移出与移回的次数乘以其长度,以“m”为计量单位。 四、电缆保护管铺设根据电缆敷设路径,应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。计算电缆保护管长度时,设计无规定者按照以下规定增加保护管长度。 1. 横穿马路时,按照路基宽度两端各增加2m。 2. 保护管需要出地面时,弯头管口距地面增加2m。 3. 穿过建(构)筑物外墙时,从基础外缘起增加lm。 4. 穿过沟(隧)道时,从沟(隧)道壁外缘起增加lm。 五、电缆保护管地下敷设,其土石方量施工有设计图纸的,按照设计图纸计算;无设计图纸的,沟深按照0.9m计算,沟宽按照保护管边缘每边各增加0.3m工作面计算。 六、电缆桥架安装根据桥架材质与规格,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。 七、组合式桥架安装按照设计图示安装数量以“片”为计量单位;复合支架安装按照设计图示安装数量以“付”为计量单位。 八、电缆敷设根据电缆敷设环境与规格,按照设计图示单根敷设数量以“m”为计量单位。 1. 竖井通道内敷设电缆长度按照电缆敷设在竖井通道垂直高度以“延长米”计算工程量。 2. 预制分支电缆敷设长度按照敷设主电缆长度计算工程量。 3. 计算电缆敷设长度时,应考虑因波形敷设、弛度、电缆绕梁(柱)所增加的长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度。预留长度按照设计规定计算,设计无规定时按照下表规定计算。 九、电缆头制作安装根据电压等级与电缆头形式及电缆截面,按照设计图示单根电缆接头数量以“个”为计量单位。 1. 电力电缆和控制电缆均按照一根电缆有两个终端头计算。 2. 电力电缆中间头按照设计规定计算;设计没有规定的以单根长度400m为标准,每增加400m计算一个中间头,增加长度<400m时计算一个中间头。 3. 电缆分支箱按照设计图安装数量以“台”为计量单位。 十、电缆防火设施安装根据防火设施的类型及材料,按照设计用量分别以不同计量单位计算工程量。 |