全国二级造价工程师执业资格考试培训教材
2019年版建设工程计量与计价事务(安装工程)
内蒙古自治区建设工程标准定额总站编
机械工业出版社
【第三章】给排水、采暖、燃气工程
【第七节】给排水、采暖工程案例
问:二级造价工程师安装工程-给排水工程量清单编制案例
【图纸】
1、工程说明
本工程为某三层办公楼局部的卫生间给排水系统。
1)本工程给水管道采用镀锌钢管,螺纹连接;排水管道采用铸铁管,承插式连接;水泥接口,埋地敷设。
2)给水镀锌钢管DN50穿基础进入户内,埋地敷设穿地面设置刚性防水套管;管道穿楼板设置一般填料套管。
3)除排水管道出户管PL2横支管管道规格为DN75外,其余排水管道规格均为DN100。
4)排水管道出口管的第一个排水检查井句建筑物外墙1.5米。给、排水中心距墙的安装距离分别为65mm、130mm、墙厚为240mm。
5)大便器给、排水横向支管安装长度句卫生间墙体分别为0.5米、0.2米,大便器冲洗管为DN20的镀锌钢管,长度为1米。小便槽冲洗管为DN15的镀锌钢管,长度为2米;小便槽给水、排水横支管长度句卫生间墙体均为1米。大便器横支管与大便器连接处排水管道的长度为0.25米。地漏与排水立管的连接管长度为0.6米。
6)给水管道安装完毕应做水压试验、水冲洗及消毒冲洗;排水管道安装完毕应做闭水试验,干立管做通球试验。
7)卫生器具:蹲式陶瓷大便器,自闭阀冲洗;陶瓷洗手盆;小便槽及店面均设置铸铁地漏DN75,大便器排水末端设置地面扫除口。
8)图中标高为管中心,以m计,其余以mm计。
9)给水阀门为截止阀,连接方式同管道。
2、问题
根据GB500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和《安装工程计算规范》规定,编制该工程的分部分项工程量清单。
【解】
根据《安装工程计算规范》、工程说明及图纸,编制该办公楼局部卫生间的给排水系统工程量清单。项目特征按所给条件进行描述,工程数量依据工程量计算规则,按图示计算,分部分项工程量计算见表3-12。分部分项工程量清单见表3-13。
表3-12 分部分项工程量计算 序 号 | | | | | | | | (入户管)(1.5+0.24+0.065)+(GL1)1-0.3 | | | | | | | | | | (GL1)(7.4-4.2)+(大便器冲洗横管)(5.5-0.12*2-0.065-0.5)*3 | | | | | (水平干管)(3.6-0.12*2-0.065*2)+(GL1)(8.8+0.3) | | | | | (大便冲洗立管)1*4*3+(小便横支管)1*3+(小便槽冲洗立管)(2.4-1.1)*3 | | | | | (洗手盆立管)(2.4-1.2)*3+(洗手盆横管)(5.5-0.12*2-0.065-1-1)*3 | | | | | (出户及埋地横干管)(1.5+3.6-0.13)+(PL1)(9.6+0.7+1.2)+(PL2)(9.6+0.7+0.5)+(大便器下方横干管)(5.5-0.12-0.13-0.2)*3+(大便器下横支管)(0.25*4*3)+(底层清扫口立管+底层蹲便立管)(0.3*5*1)+(2、3楼蹲便立管)(0.4*4*2) | | | | | (小便器下横干管+洗手盆小便槽地漏下短立管)(5.5-0.12-0.13-1+0.3*2)*3 | | | | | 4.2*0.22+17.29*0.24+8.8*0.27+18.9*0.30+13.19*0.34+[(9.6+0.7)*2+6.05*2+2.4]*0.81+4.85*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
方波注:书中的图纸有标注错误,还有些看不明白,我在计算表中尽量用文字表达清楚。
表3-13 分部分项工程量清单 序 号 | | | | | | | | | | | | | | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹扫、洗设计要求:水冲洗 | | |
|
|
| | | | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹扫、洗设计要求:水冲洗 | | |
|
|
| | | | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹扫、洗设计要求:闭水试验、通球试验 | | |
|
|
| | | | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹扫、洗设计要求:闭水试验、通球试验 | | |
|
|
| | | | 1.名称:防水套管 2.材质:碳素钢 3.规格:DN50 4.规填料材质:油麻 | | |
|
|
| | | | 1.名称:防水套管 2.材质:碳素钢 3.规格:DN25 4.规填料材质:油麻 | | |
|
|
| | | | 1.名称:一般填料套管 2.材质:碳素钢 3.规格:DN40 4.规填料材质:油麻 | | |
|
|
| | | | 1.名称:一般填料套管 2.材质:碳素钢 3.规格:DN32 4.规填料材质:油麻 | | |
|
|
| | | | 1.名称:一般填料套管 2.材质:碳素钢 3.规格:DN25 4.规填料材质:油麻 | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:普通 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:角阀1个,存水弯1个 | | |
|
|
| | | | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便(自闭式冲洗阀) 3.附件名称、数量:存水弯1个 | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | 1.材质:铸铁地漏 2.规格、类型:DN75 3.安装方式:小便槽底 | | |
|
|
| | | | 1.材质:铸铁清扫口 2.规格、类型:DN100 3.安装方式:地面 | | |
|
|
| | | | 1.类型:截止阀 2.材质:碳素钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 | | |
|
|
| | | | 1.类型:截止阀 2.材质:碳素钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 | | |
|
|
| | | | 1.类型:截止阀 2.材质:碳素钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 | | |
|
|
| | | | 1.类型:截止阀 2.材质:碳素钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | | |
|
|
| | | | 1.类型:自闭式冲洗阀 2.材质:碳素钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| | |
|
|
|
|