问:二级造价工程师安装工程-通风管道的制作的一般规定?

答:
1)制作风管前,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,是否有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
2)圆形弯管的弯曲半径(以中心线计)和最少节数应符合规定。
3)矩形弯管的弯曲半径应符合图纸要求。内弧形、内斜线矩形弯管的径向尺寸≥500mm,应设置导流片。
4)圆形风管的三通后四通,其夹角宜为15度~16度,夹角的允许偏差应小于3度。
5)风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。管段长度宜为1.8~4米;焊接风管和螺旋风管可适当加长。
6)风管和配件表面应平整、圆弧均匀、纵向接缝应错开;咬口缝应紧密,宽度均匀。
7)制作金属风管和配件,外径或外边长的允许偏差:≤300mm时为-1~0mm;>300mm时为-2~0mm。其中制作法兰、圆形法兰内径或矩形法兰内边尺寸允许偏差为+1~+3mm,平面度不应大于2mm。