| 液化天然气接收站维修检修工程预算定额2022-预算定额-第二册静置设备-第二章换热器、空冷器检修 
 
 说明   一、换热器、空冷器检修分为两节第一节 换热器检修
 第二节 空冷器检修
 二、定额包括的内容
 (一)换热器拆装已包括部分螺栓因锈蚀严重需切割的费用。
 (二)使用试压法兰试压子目已经包括部分焊口(或胀口)补焊费用。
 三、定额不包括的内容
 (一)各种理化检验。
 (二)管束及壳体的清洗。
 (三)板式换热器检修使用的垫圈、粘结胶。
 (四)有碍施工的管线、钢结构拆除移位与复位安装。
 (五)中低压换热器检修定额未考虑使用定力矩拆装螺栓。
 四、使用方法
 (一)浮头式换热器拆装试压检修取定三次试压:
 ①使用试压法兰试压;②小浮头试压;③壳程试压。
 (二)换热器整体水压试验定额取定壳程一次试压,壳程和管程两次试压时,定额基价乘以系数1.60。
 (三)中低压换热器检修按管程设计压力P≤6.4MPa取定,设计压力P>6.4MPa时,定额基价乘以系数1.30。
 (四)换热器芯子抽装按长6米以内考虑。长8米以内时,定额基价乘以系数1.10;长10米以内时,定额基价乘以系数1.20。
 (五)特殊位置的换热器不能使用抽芯机作业时,按批准的施工方案按实计取费用。
 (六)换热器检修堵管按换热管总数的3%以内计算,超过部分堵管按照空冷器钉堵头子目定额基价乘以系数2.0。
 (七)换热器堵管包括堵头安装,不含主材及制作费用。
 五、工程量计算规则
 (一)换热器拆装换垫和检修,以“台”为计量单位。
 
 
 |