新型储能项目定额(锂离子电池储能电站分册)2023年版-安装工程-第2章 变压器

[复制链接]

7442

主题

259

回帖

2万

积分

管理员

积分
26359
发表于 2025-8-30 18:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型储能项目定额(锂离子电池储能电站分册)2023年版-安装工程-第2章 变压器
第二册安装工程
第2章 变压器

【说明

一、本章内容

本章内容包括10kV干式变压器安装、35kV干式变压器安装、35kV油浸变压器安装、110kV三相双绕组变压器安装、220kV三相双绕组变压器安装、330kV三相双绕组变压器安装、500kV三相双绕组变压器安装、10kV箱式变电站安装、35kV箱式变电站安装、接地变压器及消弧线圈成套装置安装、10kV干式电抗器安装、35kV干式电抗器安装。

二、未包括的工作内容

1.变压器基础轨道及母线铁构件的制作、安装,发生时执行本册第5章相应定额子目。

2.智能汇控柜的安装,发生时执行本册第5章相应定额子目。

3.变压器、接地变压器及消弧线圈成套装置、干式电抗器的干燥,发生时按实计算。

4.二次喷漆,发生时执行本册第5章相应定额子目。

三、工程量计算规则

1.三相变压器安装以“台”为计量单位,三相为一台。

2.箱式变电站安装以“座”为计量单位,一个集装箱体为一座。

3.接地变压器及消弧线圈成套装置安装以“台”为计量单位。

4.10kV、35kV干式电抗器安装以“组/三相”为计量单位,三相为一组。

四、其他说明

1.本章设备安装已包含单体调试,不单独计列。

2.干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中人工费和机具费都乘以系数1.2。

3.三相变压器安装适用于油浸式变压器、自耦变压器安装;带负荷调压变压器安装执行同电压、同容量变压器安装定额乘以系数1.1;三绕组变压器安装执行同电压、同容量双绕组变压器安装定额乘以系数1.1。

4.变压器的散热器分体布置时人工费乘以系数1.1。

5.110kV及以上设备安装在户内时人工费乘以系数1.3。

6.10kV油浸式变压器安装执行35kV变压器同容量安装定额乘以系数0.6。

7.10kV、35kV箱式变电站按箱内不含开关柜考虑,若箱内含开关柜,执行相应定额乘以系数1.3。