新型储能项目定额(锂离子电池储能电站分册)2023年版-调试工程-第1章 分系统调试
第三册调试工程
第1章 分系统调试

【说明


一、内容范围

本章包括储能分系统调试,电力变压器分系统调试,送配电设备分系统调试,母线分系统调试,交、直流电源系统调试,五防系统及回路调试,时间同步分系统调试,故障录波分系统调试,站用电切换分系统调试,二次系统安全防护分系统调试及其他二次系统调试定额。

二、工程量计算规则

1.电池阵列调试、电池管理系统(BMS)调试、储能变流器(PCS)调试、储能能量管理系统(EMS)调试以“站”为单位,按储能站额定功率执行相应定额。

2.同步相量测量(PMU)分系统调试、远动分系统调试、计算机监控分系统调试以“站”为单位,已综合考虑不同功率储能站调试工作量。

3.电力变压器分系统调试以“系统”为计量单位,三相为一个系统,包括变压器各侧间隔设备的调试工作,不得重复执行送配电设备分系统调试定额。

4.送配电设备分系统调试以“系统”为计量单位,一台断路器计为一个系统,按各电压等级断路器数量计算,包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等一次设备和二次系统及保护调试。

5.母线分系统调试以“段”为计量单位,配有电压互感器的母线计为一段。

6.当交、直流电源一体化配置时,执行“交、直流电源一体化系统调试”定额,不再执行其他电源系统调试定额。

7.站用电切换分系统调试定额以“套”为计量单位,每套独立切换装置计为一套。

8.二次系统安全防护分系统调试以“站”为计量单位,按照升压站电压等级执行相应定额。

9.备用电源自动投入分系统调试以“系统”为计量单位,按照备用电源自动投入装置数量计算。

三、定额使用及调整

1.电力变压器分系统调试定额:

(1)电力变压器带负荷调整装置时,定额增加系数0.2。

(2)电力变压器装有灭火保护装置时,定额增加系数0.05。

2.分段间隔、母联间隔系统调试,执行相同电压等级的送配电设备分系统调试,定额乘以系数0.8。