新型储能项目定额(锂离子电池储能电站分册)2023年版-调试工程-第4章 特殊调试
第三册调试工程
第4章 特殊调试

【说明


一、内容范围

本章包括变压器特殊试验,断路器交流耐压试验,金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量,互感器局部放电、交流耐压试验,GIS、HGIS试验,储能站接地网阻抗和电气完整性测试,绝缘油、气试验,表计校验,互感器误差测试,电压互感器二次回路压降测试,互感器二次回路阻抗(负载)测试。

二、工程量计算规则

1.变压器特殊试验以“台”为计量单位,三相为一台。

2.断路器的交流耐压试验以“台”为计量单位,三相为一台。

3.互感器局部放电试验、交流耐压试验、误差试验以“台”为计量单位,单相为一台。

4.电压互感器二次回路压降测试以“台”为计量单位,单相为一台,适用于计量用电压互感器。互感器与电能表集成安装在开关柜时不计列。

5.互感器二次回路阻抗(负载)测试以“台”为计量单位,单相为一台,适用于计量用互感器。互感器与电能表集成安装在开关柜时不计列。

6.GIS、HGIS的耐压、局部放电试验以“间隔”为计量单位,包括带断路器间隔和母线设备间隔。该定额已包含组合电器内断路器及互感器的耐压、局部放电试验,不再重复执行断路器及互感器耐压、局部放电试验定额。

7.接地网阻抗试验与电气完整性测试以“站”为计量单位,独立避雷针接地阻抗测试以“基”为计量单位。

8.变压器绝缘油综合试验以“台”为计量单位,三相为一台,按照变压器容量执行相应定额子目。互感器绝缘油综合试验以“台/单相”为计量单位。

9.GIS、HGIS的SF6气体综合试验以“间隔”为计量单位;GIS母线SF6气体综合试验以“段”为计量单位;断路器SF6气体综合试验以“台”为计量单位,三相为一台;互感器SF6气体综合试验以“台”为计量单位,单相为一台;SF6气体全分析以“站”为计量单位计列,新建站、扩建站工程数量均按1计算,适用于SF6新气气瓶的抽检试验。

三、定额使用及调整

互感器局部放电试验、交流耐压试验、互感器误差测试、电压互感器二次回路压降测试、互感器二次回路阻抗(负载)测试,第1~10台按定额乘以系数1,第11台及以上按定额乘以系数0.8。

四、其他说明

35kV以下电压等级电气设备交流耐压试验项目,已综合考虑在安装定额中。