说明 一、本章适用于室内空调水管道安装,包括镀锌钢管、钢管、塑料管安装等项目。 二、管道的界限划分: 1.室内外管道以建筑物外墙皮1.5m为界;建筑物入口处设阀门者以阀门为界。 2.与设在建筑物内的空调机房管道以机房外墙皮为界。 三、室外管道执行第二章采暖室外管道安装相应项目。 四、有关说明: 1.管道安装项目中,均包括相应管件安装、水压试验及水冲洗工作内容。各种管件数量系综合取定,执行定额时均不做调整。 2.钢管焊接安装项目中均综合考虑了成品管件和现场煨制弯管、摔制大小头、挖眼三通。 3.管道安装项目中,均不包括管道支架、管卡、托钩等制作安装以及管道穿墙、楼板套管制作安装、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽等工作内容,发生时,应按本册第十一章相应项目另行计算。 4.螺纹连接的焊接钢管、钢塑复合管的安装执行空调水系统中镀锌钢管螺纹连接项目,换算其中管道及管件价格,其余不变。 5.空调冷热水DN150以下镀锌钢管沟槽连接执行焊接钢管沟槽连接子目,换算其中的管件价格,其余不变。 6.室内空调机房与空调冷却塔之间的冷却水管道执行空调冷热水管道。 7.空调凝结水管道安装项目是按集中空调系统编制的,并适用于户用单体空调设备的凝结水管道系统的安装。 8.室内外空调水管道在过路口、跨绕梁、柱等障碍时,如发生类似于方形补偿器的管道安装形式,执行方形补偿器制作安装项目。 9.安装带保温层的管道时,可执行相应材质及连接形式的管道安装项目,其人工乘以系数1.10;管道接头保温执行第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》,其人工、机械乘以系数2.0。 工程量计算规则 一、各类管道安装按室内外、材质、连接形式、规格分别列项,以“10m”为计量单位。定额中除塑料管按公称外径表示,其他管道均按公称直径表示。 二、各类管道安装工程量,均按设计管道中心线长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件、附件所占长度。 三、方形补偿器所占长度计入管道安装工程量。方形补偿器制作安装应执行第五章相应项目。
|