全国二级造价工程师执业资格考试培训教材
2019年版建设工程计量与计价事务(安装工程)
内蒙古自治区建设工程标准定额总站编
机械工业出版社
【第三章】给排水、采暖、燃气工程
【第七节】给排水、采暖工程案例
问:二级造价工程师安装工程-室内采暖工程量清单编制案例
【图纸】
1、工程说明 本工程为某生活休息区公共卫生间采暖系统,采用上供上回双管系统形式,供回水干管并行敷设,不考虑安装坡度。 1)采暖管道采用焊接钢管,管径小于32mm的采用螺纹连接,管道大于32mm的采用焊接连接。水平干管按图图中标注尺寸(含到外墙皮)计算,立管按标高计算,支管均按每根1.2m计算,支管管径均为DN15。地沟内敷设。 2)采暖器具采用TZ4-5-5型柱式铸铁散热器,每片散热面积为0.28m2,同侧进出水口中心距为500mm,进水口距地600mm,承压0.5MPa落地安装,每组两片足片,刷两道防锈漆两道银粉。 3)干管、立管上均采用闸阀,法兰阀门采用P=1.6MPa,支管上采用截止阀;供回水干管末端设置ZP88-1型立式铸铜自动排气阀;散热器上设手动放风阀。此采暖系统为阀门连接方式同采暖管道。 4)根据施工规范要求进行水压试验,试验合格后进行水冲洗。 5)所有管道刷防锈漆两道,地沟内管道用20mm后橡塑保温,明装管道外刷银粉两道。 6)管道穿地下室及地沟外墙装设刚性防水套管,穿地面、穿墙装设一般填料套管。 7)管道支架工程量计算可参见《2017安装预算定额》附录四。 8)未说明之处不计算。
2、问题
根据GB500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和《安装工程计算规范》规定,编制该工程的分部分项工程量清单。
【解】
根据《安装工程计算规范》、工程说明及图纸,编制该公共卫生间的工程量清单。项目特征按所给条件进行描述,工程数量依据工程量计算规则,按图示计算,该分部分项工程量计算见表3-14。分部分项工程量清单见表3-15。
表3-14 分部分项工程量计算 序 号 | | | | | | | | (供水)(出户)1.5+(图示尺寸)0.5+3.5+3.1+1.2+ (回水)(出户)1.5+(图示尺寸)0.5+3.4+3.1+1.2 | | | | | | | | | | | | | | | 7.3+(4.3+3.4+5.7+3.4+1.5)+(3.1-0.6)*2+8.6+(3.7+3.8+5.1+3.8+1.2)+(3.1-0.1)*2 | | | | | ((3.1-0.6)+(3.1-0.1))*6+1.2*2*10 | | | | | (1.5+0.5+1.2)*2*0.47+(3.4+3.5)*0.22+3.1*2*0.22+9.6*0.27+12.5*0.27+(7.3+8.6)*0.30+(62.8-7.3-8.6)*0.30+57*0.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.50*0.1517+9.60*0.1332+12.50*0.1059+62.8*0.0845+57.00*0.0669 | | | | | (3.5+3.1+3.4+3.1)*0.1517+9.6*0.1332+12.5*0.1059+62.8*0.0845+57.00*0.0669 | | | | | | | | | | | |
方波注:书中的图纸有标注错误,还有些看不明白,我在计算表中尽量用文字表达清楚。
表3-15 分部分项工程量清单 序 号 | | | | | | | | | | | | | | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹扫、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | | | | | | | | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹扫、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | | | | | | | | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹扫、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | | | | | | | | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹扫、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | | | | | | | | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹扫、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 | | | | | | | | | 1.名称、类型:一般填料套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 4.填料材质:油麻 | | | | | | | | | 1.名称、类型:一般填料套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.填料材质:油麻 | | | | | | | | | 1.名称、类型:一般填料套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN25 4.填料材质:油麻 | | | | | | | | | 1.名称、类型:一般填料套管 2.材质:碳钢 3.规格:DN20 4.填料材质:油麻 | | | | | | | | | 1.型号、规格:TZ4*5*5 型柱式 2.安装方式:落地 | | | | | | | | | 1.类型:焊接法兰阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接方式:焊接 | | | | | | | | | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接方式:丝接 | | | | | | | | | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接方式:丝接 | | | | | | | | | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接方式:丝接 | | | | | | | | | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接方式:丝接 | | | | | | | | | 1.类型:手动放风门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN10 4.连接方式:丝接 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|