技术学习-方波造价

 找回密码
 本站不允许注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6607|回复: 0

二级造价工程师安装工程-某办公楼会议室通风空调工程量计算案例

[复制链接]

7378

主题

253

回帖

2万

积分

管理员

积分
26093
发表于 2019-10-31 12:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国二级造价工程师执业资格考试培训教材
2019年版建设工程计量与计价事务(安装工程)
内蒙古自治区建设工程标准定额总站编
机械工业出版社
【第四章】通风与空调工程
【第五节】通风空调工程案例-工程量的计算

二级造价工程师安装工程-本案例为某办公楼一层会议室通风空调系统,工程位置及施工环境较常规。
【图纸】

会议室平面示意图

会议室平面示意图

空调机房平面图

空调机房平面图

1、设计说明如下:
1)会议室采用1台组合式空调机组进行室内空气调节,并配合土建砌筑混凝土基础,机组送风量为24000m3/h,机组下设SD型橡胶减震垫共8块。
2)风管采用镀锌薄钢板制作,法兰连接,风管规格厚度按表4-7执行,风管法兰间垫片采用8501阻燃密封胶条,风管安装完毕后所有风管均需做漏风检测(由于本案例系统较小,不再考虑其他系统调试项目)。
3)空调机组进、出口语风管连接处设置隔振帆布软接头。
4)散流器风口尺寸均指颈口接管尺寸,所有风口均采用铝合金成品风口,规格和数量见图所示。送风管上设置阻抗式消声器,消声器的接口尺寸与所接风管尺寸相同,回风管上设置消声静压箱,均为成品。风管进出竖井、机房均设置防火阀,防火阀应设置独立吊架,送风管设置对开多叶调节阀。
5)空调风管保温采用难燃B1级闭孔发泡橡塑板,导热系数≤0.030W/m·℃),厚度δ=30mm,板应与风道紧密固定,接缝处需封严(暂不计算阀门和法兰保温工程量)。
6)图纸中,标高均为风管底标高。回风下接长度与送风下接长度相同。
4-7  钢板风管板材厚度      (单位:mm
1.jpg
现需要根据本案例的图纸及设计说明,编制工程各阶段的造价文件,设计说明及图纸未提及工作内容暂不考虑在编制范围内,编制过程阐述如下:(计算结果保留小数点后两位有效数字)。
一、工程量的计算现需要根据本案例的图纸及设计说明,编制工程各阶段的造价文件,设计说明及图纸未提及工作内容暂不考虑在编制范围内,编制过程阐述如下:(计算结果保留小数点后两位有效数字)。
风管工程量计算中需要注意以下五点:
第一、在量取风管长度时,不扣除弯头、三通、变径管等管件长度,但也不另行计算,定额已分摊在直风管的展开面积中。
第二、中心线的起止点均以管的中心线交点为准。主管与支管(三通)以其中心线的交点划分,变径管以中点划分,弯头也是以其中心线的交点划分。在量取支风管长度时,应量取至主风管的中心。
第三、在量取风管长度时,应扣除阀件及部件的长度,也就是扣除在通风空调系统中,与风管连接的各类阀门、消声器、帆布软管、静压箱等所占的长度。所以在计算风管工程量时,要学会区分哪些属于管件,哪些属于阀部件,这样才能保证风管工程量的准确性。
第四、分规格计算出风管长度后,再根据风管断面尺寸计算出风管的展开面积。计算风管展开面积时要注意风管上的检查孔、测定孔和送回风口所占的开孔面积是不扣除的。
第五、风管工程量全部计量完毕后,再根据工程量清单项目、定额项目划分等因素按风管材质、规格(圆形风管按风管直径、矩形风管按风管大边长)、板厚汇总不同的风管工程量,利于编制工程量清单、组价时应用。
根据《安装工程计算规范》及《2017安装工程预算定额》中工程量计算规则的相关规定,分部分项工程工程量计算如下:
(一)风管的计算(见表4-8
4-8 风管工程量计算
2.jpg
(二)其他项目的计算(见表4-9
4-9 其他项目工程量计算
3.jpg

方波QQ群:内蒙古工程造价:187076956;内蒙古工程资料:136060347;内蒙古建材:136060736;内蒙古安装:31527187;内蒙古市政:38323777;内蒙古钢结构:383111550;内蒙古土建:782780079;内蒙古精装:783373575;电脑软件交流:7273829;招投标:22111225