内蒙古自治区房屋修缮2021工程预算定额-通风管道制作安装-说明、工程量计算规则

[复制链接]

7378

主题

253

回帖

2万

积分

管理员

积分
26091
发表于 2023-3-8 11:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
内蒙古自治区房屋修缮2021工程预算定额-通风管道制作安装-说明、工程量计算规则


[说明


  一、本章内容包括镀锌薄钢板法兰风管制作、安装,镀锌薄钢板共板法兰风管制作、安装,薄钢板法兰风管制作、安装,不锈钢板风管制作、安装,铝板风管制作、安装,塑料风管制作、安装,玻璃钢通风管道安装,复合型风管制作、安装,柔性软风管安装,弯头导流叶片、软管接口、挡烟垂壁及其他。
  二、有关说明:
  1.镀锌薄钢板风管子目中的板材是按镀锌薄钢板编制的,如设计要求不用镀锌薄钢板时,板材可以换算,其他不变。
  2.风管导流叶片不分单叶片和香蕉形双叶片均执行同一子目。
  3.薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型风管制作与安装子目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作与安装,但不包括过跨风管落地支架,落地支架制作与安装执行本册定额第二章第八节“设备支架制作、安装”子目。
  4.薄钢板风管子目中的板材,如设计要求厚度不同时可以换算,人工、机械消耗量不变。
  5.不锈钢板风管、铝板风管、塑料风管子目中的板材,如设计厚度不同时可以换算,人工、机械不变。
  6.不锈钢板风管咬口连接制作、安装执行本章镀锌薄钢板法兰风管连接子目。
  7.不锈钢板风管、铝板风管制作、安装子目中包括管件,但不包括法兰和吊托支架;法兰和吊托支架应单独列项计算,执行相应子目。
  8.塑料风管、复合型风管制作、安装子目规格所表示的直径为内径,周长为内周长。
  9.塑料风管制作、安装子目中包括管件、法兰、加固框,但不包括吊托支架制作、安装,吊托支架执行本册第二章第八节“设备支架制作、安装”子目。
  10.塑料风管制作、安装子目中的法兰整料如与设计要求使用品种不同时可以换算,但人工消耗量不变。
  11.玻璃钢风管及管件按计算工程量加损耗外加工订做考虑。
  12.软管接头如使用人造革而不使用帆布时可以换算。
  13.柔性软风管适用于由金属、涂塑化纤织物、聚脂、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、铝箔等材料制成的软风管。
  14.挡烟垂壁子目是按镀锌薄钢板编制的,如设计要求不用镀锌薄钢板时,板材可以换算,其他不变。

[工程量计算规则

  1.薄钢板风管、不锈钢风管,铝板风管、塑料风管、玻璃钢风管、复合型风管按设计图示规格以展开面积计算,以“m2”为计量单位,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度,风管末端堵头按图示规格另行计算。咬口重叠部分已包括在项目内,不得另行增加。
  2.柔性软风管安装按设计图示中心线长度计算,以“m”为计量单位。
  3.弯头导流叶片制作与安装按设计图示叶片的面积计算,以“m2”为计量单位。
  4.软管(帆布)接口制作与安装按设计图示尺寸,以展开面积计算,以“m2”为计量单位。
  5.风管检查孔制作安装按设计图示尺寸质量计算,以“kg”为计量单位。
  6.温度、风量测定孔制作安装依据其型号,按设计图示数量计算,以“个”为计量单位。
  7.挡烟垂壁安装按设计图示面积计算,以“m2”为计量单位。