液化天然气接收站维修检修工程预算定额2022-预算定额-第二册静置设备-第六章其他检修项目

说明
  一、其它检修项目分为七节
  第一节 设备附件拆装
  第二节 设备壁开孔接管
  第三节 设备焊缝检修
  第四节 设备清洗
  第五节 设备检测
  第六节 预热、后热与整体热处理
  第七节 催化剂装卸
  二、定额不包括的内容
  (一)设备分段法兰连接口拆装使用的吊装机械;
  (二)临时清洗管道系统的安装、拆除及材料摊销;
  (三)容器内部高压水清洗。
  (四)换热器高压水清洗子目内容不包括管束的场内外运输、管束清洗过程中翻身发生的吊车台班费用。
  三、使用方法
  (一)设备人孔、手孔、法兰口拆装按低压取定。设计压力为中压时,定额基价乘以系数1.30,设计压力为高压时,定额基价乘以系数1.80。带芯人孔、带衬里人孔拆装执行相应人孔拆装定额项目,定额基价乘以系数1.10。
  (二)设备壁开孔接管按接管材质为碳钢和16MnR取定,接管材质为不锈钢时,人工费和机械费乘以系数1.25,焊材单价按实换算。
  (三)设备内部受限空间作业时,焊缝人工打磨,定额人工费、机械费乘以系数1.30。
  (四)高压水清洗垢类的定义,按被清洗介质的破碎压力界定:
  1.中等硬度水垢/硬质垢类:清洗压力150MPa以内;
  2.坚硬水垢:清洗压力200MPa以内。
  (五)换热器清洗、管壳程区分介质和结垢类型分别计算工程量。封头、花板、管箱、筒体按相应面积计入换热器清洗面积中。
  四、工程量计算规则
  (一)设备人孔、手孔、法兰口拆装依据法兰规格,按拆装数量以“个”为计量单位。
  (二)设备清洗,根据设备的种类、待清洗积垢类别、清洗方式及设备容积,以“台”或“平方米”为计量单位。
  (三)设备对接焊缝修补按修补焊缝长度以“米”为计量单位;每处修补长度不足0.50米时按0.50米计算,大于0.50米按实际长度。
  (四)设备筒体表面钢板贴补以“平方米”为计量单位;每处面积不足0.30平方米时按0.30平方米计算,大于0.30米时按实际面积。
  (五)催化剂装卸按不同形式、类型以“吨“为计量单位。