技术学习-方波造价

 找回密码
 本站不允许注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 577|回复: 0

液化天然气接收站维修检修工程预算定额2022-预算定额-第四册电气设备-第一章拆除

[复制链接]

6833

主题

236

回帖

2万

积分

管理员

积分
24044
发表于 2023-10-7 16:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
液化天然气接收站维修检修工程预算定额2022-预算定额-第四册电气设备-第一章拆除

说明
  一、电气设备拆除分为十节
  包括:变压器拆除、配电设备拆除、绝缘子、母线拆除、电源装置拆除、动力、照明控制设备拆除、滑触线拆除、电缆桥架、电缆拆除、管、线拆除、照明器具拆除以及防雷及接地装置拆除。
  二、定额包括的内容
  (一)开工前的准备、进场、场地清理等。
  (二)拆除设备及主要材料的场内运输。
  (三)因施工场地狭小、邻近设备带电而引起的人工、机械降效。
  三、定额不包括的内容
  (一)拆除设备的厂外运输。
  (二)拆除设备的修复。
  四、使用方法
  (一)电气设备拆除不包括电缆及电缆头拆卸,与拆除设备连接的电缆需利旧时,电缆头拆卸执行本章第七节相应定额子目。
  (二)电气设备及主要材料拆除,定额按照拆除工程正常的合理施工组织、机械配备以及正常工作条件下保护性拆除编制。非保护性拆除,定额人工费乘以系数0.60。

第一节 变压器拆除
说明

  一、定额内容包括
  三相电力变压器拆除和消弧线圈拆除。
  二、使用方法
  (一)变压器、消弧线圈拆除包括与设备连接处的断开工作,不包括设备基础的拆除。
  (二)干式电力变压器带保护外罩时,定额人工费和机械费乘以系数1.15。
  (三)根据各LNG接收站变压器实际配置情况,三相电力变压器(电压10kV以下、干式)拆除定额按额定容量2500kVA以内取定,若实际超出时,按照相同额定容量三相电力变压器(电压10kV以下、油浸式)拆除项目,定额人工费和机械费乘以系数0.82。
  三、工程量计价规则
  变压器、消弧线圈拆除,以“台”为计量单位。

第二节 配电设备拆除
说明

一、定额内容包括
  断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、集合式电力电容器、电抗器、高压开关柜、低压配电柜、控制屏(台、箱)、屏上辅助设备、成套箱式变配电设备的拆除以及型钢基础拆除。
  二、使用方法
  (一)设备拆除包括与设备连接处的断开工作,不包括端子箱、基础、支架、平台或者爬梯等的拆除,相关项目可执行本册或第二册《静置设备》对应定额子目。
  (二)高压开关柜、低压配电柜拆除不包括母线拆除,母线拆除执行第三节相应定额子目。
  (三)户外三相分立式互感器拆除按单相为1台执行定额子目。
  (四)模拟屏拆除按钢质平面取定,马赛克平面模拟屏执行钢质平面模拟屏子目,定额基价乘以系数1.50。
  (五)低压电容器柜、变频器柜、软启动器柜,电机再启动柜、智能照明节电柜等执行低压配电柜拆除定额子目。
  (六)功率补偿装置拆除执行本节电容器柜拆除定额子目。
  三、工程量计价规则
  (一)六氟化硫组合电器拆除,按三相为一个间隔,以“间隔”为计量单位。
  (二)断路器、电流互感器、电压互感器、高压开关柜、高压变频器柜、高压软启动器柜、高压电容器柜、低压配电柜拆除,以“台”为计量单位。
  (三)隔离开关、避雷器拆除,按每组3台,以“组”为计量单位。
  (四)单相接地开关、控制屏(台、箱)、端子箱、电力电容器、成套箱式变配电设备拆除,以“台”为计量单位。
  (五)电抗器拆除,按重量,以“组”为计量单位。
  (六)模拟屏拆除,以“m2”为计量单位。
  (七)型钢基础拆除,以“10m”为计量单位。

第三节 绝缘子、母线拆除
说明

  一、定额内容包括
  绝缘子、穿墙套管、软母线、铜母线、共箱铜母线、密集型母线、重型母线、重型母线导板的拆除以及火山岩母线拆除。
  二、使用方法
  (一)软母线拆除的跨距按标准跨距取定,实际跨距与定额不符时,不作调整。
  (二)矩形钢母线拆除执行铜母线拆除定额子目。
  (三)矩形铝母线拆除执行铜母线拆除定额子目,定额人工费乘以系数0.75。
  (四)竖井内低压密集型母线拆除,定额人工费、机械费乘以系数1.80。
  (五)异形母线拆除执行矩形母线拆除定额子目,定额基价乘以系数1.10。
  三、工程量计价规则
  (一)悬式绝缘子拆除,以“串”为计量单位。
  (二)支持式绝缘子拆除,以“10个”为计量单位。
  (三)穿墙套管拆除,以“个”为计量单位。
  (四)软母线拆除按截面积,以“跨/三相”为计量单位。
  (五)铜母线、重型母线、火山岩母线拆除,以“10m”为计量单位。
  (六)铜母线伸缩器、重型母线导板拆除,以“个”为计量单位。
  (七)共箱铜母线拆除,按母线箱体延长米,以“10m”为计量单位。
  (八)密集型母线拆除,按母线壳体延长米,以“10m”为计量单位。

第四节 电源装置拆除
说明

  一、定额内容包括
  蓄电池、直流屏、蓄电池屏拆除。
  二、使用方法
  (一)蓄电池柜拆除不包括蓄电池的拆除。
  (二)蓄电池拆除包括正负极连接导电体的拆除。
  (三)不间断电源、应急电源装置拆除执行直流屏拆除定额子目。
  (四)励磁柜、可控硅柜、整流柜拆除执行直流屏拆除定额子目,定额基价乘以系数1.20。
  (五)蓄电池防震支架拆除执行铁构件拆除定额子目。
  三、工程量计价规则
  (一)蓄电池拆除,以“10个”为计量单位。
  (二)直流屏、蓄电池屏拆除,以“台”为计量单位。

第五节 动力、照明控制设备拆除
说明

  一、定额内容包括
  配电箱(盘)、变频器、软启动器、低压电器开关设备、控制器、起动器、电阻器、变阻器、按钮、操作柱的拆除以及铁构件拆除。
  二、工程量计价规则
  (一)配电盘(箱)、变频器、软启动器、自动开关、控制器、起动器、电阻器、变阻器、按钮、操作柱拆除,以“台”为计量单位。
  (二)控制开关拆除,以“个”为计量单位。
  (三)铁构件拆除按重量,以“t”为计量单位。

第六节 滑触线拆除
说明

  一、定额内容包括
  安全节能型滑触线、角钢滑触线以及移动软电缆拆除。
  二、使用方法
  (一)安全节能滑触线拆除包括支架、伸缩器、集电器等附件的拆除。
  (二)角钢滑触线拆除包括角钢滑触线、支架、电车线路绝缘子和指示灯的拆除,仅拆除角钢滑触线、集电器和指示灯时,定额基价乘以系数0.80。
  三、工程量计价规则
  (一)安全节能型滑触线拆除,按其壳体长度,以“100m”为计量单位。
  (二)移动软电缆拆除,以“100m”为计量单位。
  (三)角钢滑触线拆除,以“100m/单相”为计量单位。

第七节 电缆桥架、电缆拆除
说明

  一、定额内容包括
  电缆桥架、电缆防火材料、铜芯电力电缆、控制电缆以及电缆头拆卸。
  二、定额不包括的内容
  (一)电缆拆除遇积水区、水底、井下等特殊情况时所采取的措施费用。
  (二)电缆的隔热层、保护层拆除。
  三、使用方法
  (一)电缆桥架拆除
  1.桥架支撑架拆除执行铁构件拆除子目,组合式桥架执行桥架拆除定额子目;
  2.桥架拆除不包括盖板拆除,盖板拆除执行第二章电缆桥架检修中揭、盖盖板定额子目;
  3.不锈钢桥架拆除执行钢制桥架拆除定额子目,定额基价乘以系数1.10;
  4.复合材料桥架拆除执行玻璃钢桥架拆除定额子目,定额基价乘以系数1.15;
  5.防火桥架拆除执行玻璃钢桥架拆除定额子目,定额基价乘以系数1.25。
  (二)电缆拆除(包括电缆头及端子头的拆卸)
  1.铝芯电力电缆拆除执行相同截面积铜芯电缆拆除相应定额子目,定额人工费和机械费乘以系数0.75;
  2.电力电缆拆除按3?5芯取定,其它芯数的电缆拆除按下列系数调整:
  (1)单芯电力电缆拆除执行同电压等级、同截面积定额子目,定额人工费、机械费乘以系数0.67;
  (2)6芯电力电缆拆除执行同电压等级、同截面积定额子目,定额人工费、机械费乘以系数1.30;
  (3)电缆拆除长度超过500米或电缆在桥架或电缆沟内交叉严重时,电缆拆除执行同电压等级、同规格电缆拆除定额子目,定额人工费乘以系数1.25。
  (三)电缆头拆卸定额按三芯至六芯取定,单芯电缆头拆卸执行相应定额子目,定额基价乘以系数0.35;电缆头恢复执行电缆头拆卸定额子目,定额基价乘以系数1.02。
  (四)电缆头拆卸定额不区分干包式、热缩式和冷缩式,执行同一定额子目。电缆头拆装按每拆卸一次或每安装一次分别计算工程量。
  (五)电缆头拆卸与恢复按不带防爆软管取定,带防爆软管的电缆头拆卸与恢复,执行相应定额子目,定额基价乘以系数1.20。
  四、工程量计价规则
  (一)电缆桥架拆除按不同材质、规格,以“10m”为计量单位。
  (二)防火隔板拆除,以“m2”为计量单位;电缆阻燃槽盒拆除,以“10m”为计量单位;电缆防火堵料拆除,以“t”为计量单位;防爆模块拆除,以“块”为计量单位。
  (三)电力电缆和控制电缆拆除根据不同截面积、芯数,按电缆延长米,以“100m”为计量单位。
  (四)电缆头的拆除与恢复,以“10个”为计量单位。

第八节 管、线拆除
说明

  一、定额内容包括
  钢管、塑料管、管内照明导线、管内照明电缆、接线箱、接线盒拆除以及防爆隔离密封盒、葛兰拆除。
  二、使用方法
  (一)房屋建筑的配管暗敷设拆除执行管路拆除相应子目,但不包括墙地面剔槽及恢复,若发生,执行当地房屋修缮相应定额;
  (二)管路拆除不包括管路上的接线盒、导线、电缆的拆除,只计管路长度。
  (三)管内照明导线拆除,按管子的长度另加管内引出的一束导线预留长度和分支接头线的长度,不区分管内导线根数和截面积,计算工程量。
  (四)管内照明电缆拆除,按管子的长度另加电缆预留长度和电缆分支长度,不区分电缆芯数和芯线的截面积,计算工程量。
  三、工程量计价规则
  (一)各种管路拆除根据公称直径,按管路延长米,以“100m”为计量单位。
  (二)管内照明导线、电缆拆除,以“100m”为计量单位。
  (三)接线箱、接线盒、防爆隔离密封盒、葛兰拆除,以“10个”为计量单位。

第九节 照明器具拆除
说明

  一、定额内容包括
  灯具、路灯、庭院柱灯、广场灯以及开关、按钮和插座拆除。
  二、使用方法
  (一)普通灯具是指室内普通荧光灯、吸顶灯、应急灯等。
  (二)工厂灯是指工厂罩灯、防水防尘灯、防水防腐灯、防爆灯等。
  (三)普通灯具、工厂灯拆除包括灯具、光源、立杆、弯杆、吊杆及杆内导线的拆除。
  (四)路灯、广场灯拆除包括灯具、光源、灯杆及接地的拆除。
  三、工程量计价规则
  (一)普通灯、工厂灯、投光灯、路灯、庭院灯拆除,以“10套”为计量单位。
  (二)广场灯拆除按灯杆高度,以“座”为计量单位。
  (三)开关、按钮、插座拆除,以“10套”为计量单位。

第十节 防雷及接地装置拆除
说明

  一、定额内容包括
  接地母线、接地跨接线、避雷针、避雷引下线、避雷网、避雷带以及接地测试模块拆除。
  二、使用方法
  铜包钢接地线拆除执行铜接地线拆除定额子目,定额基价乘以系数1.25。
  三、工程量计价规则
  (一)接地母线、避雷引下线、避雷网、避雷带拆除,按延长米,以“10m”为计量单位。
  (二)接地跨接线拆除,以“10处”为计量单位。
  (三)避雷针拆除,以“根”为计量单位。
  (四)接地测试模块拆除,以“个”为计量单位。

内蒙古工程造价QQ群:187076956;内蒙古工程资料QQ群:136060347;内蒙古建材群QQ群:136060736;内蒙古安装QQ群:31527187;内蒙古市政QQ群:38323777;内蒙古钢结构QQ群:383111550;内蒙古土建QQ群:782780079;内蒙古精装QQ群:783373575;电脑软件交流QQ群:7273829
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 本站不允许注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|方波造价 ( 蒙ICP备16001035号 )

GMT+8, 2024-5-21 19:18 , Processed in 0.150020 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表