技术学习-方波造价

 找回密码
 本站不允许注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 446|回复: 0

液化天然气接收站维修检修工程预算定额2022-预算定额-第四册电气设备-第二章检修

[复制链接]

6833

主题

236

回帖

2万

积分

管理员

积分
24044
发表于 2023-10-7 16:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
液化天然气接收站维修检修工程预算定额2022-预算定额-第四册电气设备-第二章检修

说明
  一、电气设备检修分为十一节
  包括:变压器、高压配电设备、绝缘子、母线、低压配电设备、电源装置、动力、照明控制设备、电机、滑触线、电缆桥架、电缆、照明灯具及线路的检修以及防雷接地装置检修。
  二、使用说明
  (一)电气设备检修包括电气设备和电气主要材料的检修,是指在生产装置、变电所、配电室、控制室现场或者在检修单位厂房内的检修,不包括设备的返厂检修。
  (二)设备检修分为清扫检查、解体检修和器件修理。清扫检查是指为确定设备状态或者排除设备故障而进行的清扫、检查、螺栓紧固、缺陷处理等一般性检修工作。解体检修是指为了排除设备故障或者定期将设备解体而进行的检修或者配件的更换工作。器件修理是指对电气元器件或者附件进行的检修或者更换工作。
  (三)电气主要材料的检修分为拆卸、恢复、故障查找、故障处理、更换或修复等工作内容。
  (四)电动机与被驱动机的找正,执行第一册《动设备》相应定额子目。
  (五)电动机滑动轴承检修,执行第一册《动设备》相应定额子目。

第一节 变压器检修
说明

  一、定额内容包括
  10kV油浸式变压器、10kV干式变压器、35kV油浸式变压器、35kV干式变压器、变压器注油、油过滤、油取样、变压器中性点接地设备检修以及变压器其他附件更换。
  二、定额不包括的内容
  (一)变压器解体检修所需临时工作棚的搭设与拆除。
  (二)变压器油过滤所需储油罐的摊销费用。
  (三)变压器二次喷漆。
  (四)变压器过滤器硅胶干燥。
  (五)强制油循环变压器所带风机、油泵、管路、阀门等检修。
  三、使用方法
  (一)变压器检修项目按普通双绕组变压器取定,带负荷调压装置的变压器检修执行相应定额子目,定额基价乘以系数1.20;三绕组电力变压器的检修执行相应定额子目,定额基价乘以系数1.30。
  (二)三绕组电力变压器中压侧绝缘子和绝缘子密封垫更换执行高压侧绝缘子和绝缘子密封垫更换定额子目,定额基价乘以系数0.85。
  (三)变压器吊芯(或吊钟罩)定额子目包括变压器清扫检查。
  (四)变压器解体检修及缺陷处理不包括变压器放、注油。
  (五)变压器放油、注油按照注油编制定额子目,变压器放油执行变压器注油定额子目,定额机械费乘以系数0.00。
  (六)10kv油浸式电力变压器调压装置渗漏油处理执行瓦斯继电器渗漏油处理定额子目。
  (七)变压器附件更换适用于变压器的冷却风机、温度计、油泵、管路、阀门等的更换。
  四、工程量计算规则
  (一)变压器本体清扫检查、吊芯、检查修理,按不同电压等级、容量,以“台”为计量单位。
  (二)变压器零部件检修或更换,以“个”、“只”、“件”、“套”为计量单位。
  (三)变压器油过滤和放、注变压器油,以“t”为计量单位。

第二节 高压配电设备检修
说明

  一、定额内容包括
  高压开关柜、高压变频器柜、高压软启动柜、高压电容器柜、六氟化硫组合电器、断路器、开关、电压互感器、电流互感器、集合式电容器及自动无功补偿装置、避雷器、电抗器检修以及其他设备:高频阻波器、结合滤波器、放电线圈、无线测温装置检修。
  二、定额不包括的内容
  (一)六氟化硫断路器的解体检修。
  (二)断路器解体检查所需临时工作棚搭设与拆除。
  (三)高压变频器柜和软启动柜定额检修内容不包括变频器、软启动器、继电器本体的修理、更换、试验工作。
  (四)高压开关柜检修按照10kV、35kV开关柜的检修列项,检修内容不包括断路器、电压互感器、继电器本体的修理、更换、试验工作。
  三、使用方法
  (一)负荷开关检修执行隔离开关检修子目,定额基价乘以系数1.20。
  (二)高压开关柜检修包括柜内断路器、电流互感器、避雷器、二次设备及二次配线的检修,内部装有隔离开关时,定额基价乘以系数1.15。
  (三)单独检修一台避雷器时,按照避雷器检修子目,定额基价乘以系数0.40。
  (四)GIS(HGIS)组合电器常规检修是指六氟化硫气体的补充、干燥、过滤、检测,对操动机构检查维修、处理漏油、漏气或某些缺陷、更换某些零部件,电机、辅助回路检查维修,检查传动部件及齿轮等磨损情况、对传动部件添加润滑剂,检查连杆紧固情况、接地装置、绝缘电阻,校验联锁装置,配合校验各种仪器仪表,清扫外壳,对压缩空气排污。
  四、工程量计算规则
  (一)高压电容器柜检修包括电容器柜和自动无功补偿装置柜检修,以“套”为计量单位。
  (二)无线测温装置按安装在母排、断路器上考虑,无线测温装置检修和更换包括与收发器的无线连接测试工作,以“套”为计量单位。
  (三)断路器、隔离开关、接地开关、避雷器、电抗器、结合滤波器的检修,以“组”为计量单位,三相为一组。
  (四)高压开关柜检修,以“台”为计量单位。
  (五)高压变频器柜和软启动柜定额是按照单台编制的,实际组成为多台时,按照实际台数计算工程量,以“台”为计量单位计算。
  (六)六氟化硫组合电器的检修,以“间隔”为计量单位。
  (七)电流互感器、电压互感器、高频阻波器、放电线圈的检修,以“台”为计量单位计算。
  (八)自动无功补偿装置柜检修,以“套”为计量单位。

第三节 绝缘子、母线检修
说明

  一、定额内容包括
  绝缘子和母线检修。
  二、使用方法
  (一)矩形母线、共箱母线检修项目按单层母线取定,多层排列时,二层母线检修按相应定额人工费乘以系数1.10;三层母线检修按相应定额人工费乘以系数1.20。
  (二)母线检修项目按三相三线制主母线(包括绝缘子、绝缘夹板等)取定,分支母线检修组合在配电柜检修中。
  (三)三相四线制母线检修按母线检修相应定额子目,定额基价乘以系数1.20。
  (四)三相五线制母线检修按母线检修相应定额子目,定额基价乘以系数1.40。
  三、工程量计价规则
  (一)绝缘子检修,以“10只”为计量单位。
  (二)穿墙套管检修,以“组”为计量单位。
  (三)矩形母线、异形母线检修,按柜体长度,以“10m”为计量单位。
  (四)管形母线检修,以“10m/单相”为计量单位。
  (五)共箱母线、密集型母线检修,按外壳长度,以“10m”为计量单位。

第四节 低压配电柜设备检修
说明

  一、定额内容包括
  低压配电柜、微机监控系统设备、防爆柜、模拟屏、电机再启动柜及端子箱的检修;变频器、变送器及综合保护装置的更换;柜边拆装以及盘柜配线。
  二、定额不包括的内容
  (一)低压配电柜内开关修理及更换。
  (二)变频器、软启动器柜内元器件修理及更换。
  (三)微机监控系统设备元器件修理及更换。
  三、使用方法
  (一)软启动器更换执行变频器更换定额子目。
  (二)配线是指高压柜、低压柜、控制保护柜内二次回路配线。
  (三)低压配电柜检修项目未组合柜内开关设备修理(如断路器、变频器、软启动器),其修理执行相应定额子目。
  (四)电容器柜、硅整流柜、变频器柜、软启动器柜、其它盘柜检修包括柜顶冷却风扇的维修工作。
  (五)励磁柜、可控硅柜、整流柜检修执行直流电源装置检修定额子目,定额基价乘以系数1.20。
  四、工程量计价规则
  (一)低压配电柜检修区分回路数量,以“台”为计量单位。
  (二)电容器柜、软启动器柜、变频器柜、硅整流柜、其他盘柜、控制保护柜检修,以“台”为计量单位。
  (三)防爆柜、电机再启动柜、端子箱检修,以“台”为计量单位。
  (四)模拟屏检修,以“m2”为计量单位。
  (五)模拟屏显示模块更换,以“个”为计量单位。
  (六)变频器更换、继电器更换、微机综合保护器更换、柜边拆装,以“台”为计量单位。
  (七)盘柜校接线,以“10个”端子为计量单位。
  (八)盘柜配线,以“10m”为计量单位。

第五节 电源装置检修
说明

  一、定额内容包括
  蓄电池、直流电源装置、不间断电源装置(UPS)、应急电源装置(EPS)、隔离变压器柜检修以及高频开关电源更换。
  二、使用方法
  (一)免维护、固定密封式铅酸蓄电池检修综合考虑蓄电池柜的清扫检查。
  (二)碱性蓄电池检修包括拆开蓄电池的连接板,并除锈、涂凡士林油。
  (三)不间断电源装置和应急电源装置的检修不包括蓄电池检修、更换的元器件的费用以及元器件本体的修理费用。
  三、工程量计价规则
  (一)蓄电池检修,按照免维护、碱性、固定密封式列项,不区分容量大小和电压等级,以“10只”为计量单位。
  (二)直流电源装置、隔离变压器柜检修,以“台”为计量单位。
  (三)不间断电源装置(UPS)、应急电源装置(EPS)检修,按容量,以“套”为计量单位。
  (四)高频开关电源更换,以“台”为计量单位。

第六节 动力、照明控制设备检修
说明

  一、定额内容包括
  配电盘(箱)和开关(控制)设备检修。
  二、使用方法
  配电箱检修工作内容包括箱内漏电保护开关或空气开关的更换;不包括开关的修理。
  三、工程量计算规则
  (一)配电箱、自动空气开关、按钮的检修,以“台”为计量单位。
  (二)接触器更换,以“台”为计量单位。

第七节 电机检修
说明

  一、定额内容包括
  柴油发电机检查试运、直流电动机检修、低压电动机检修、低压异步电动机定子线圈更换、高压电动机检修、防爆无刷励磁同步电动机解体检修、电动机解体检查、电动机干燥、防爆电动机附件更换、电动阀电动头检修、防爆电加热器检修、碳刷更换、隔音罩、电机保护罩拆除与恢复、空气-水冷却器检修、电动机拆电源线以及电动机拆卸及回装。
  二、定额不包括的内容
  (一)电动机转子的动、静平衡试验。
  (二)电动机检修所需起重设备。
  (三)高压电机定子线圈更换。
  (四)电机检修工装。
  (五)电机清扫检查和轴承更换需要的润滑脂的主材费。
  三、使用方法
  (一)电动机清扫检查是电动机主体不解体的检修,如清扫、打开接线盒检查接线柱及电缆连接情况、加注或更换润滑脂等。
  (二)电动机轴承更换是打开端盖、抽出转子、轴承拆检或更换、防爆面处理、组装、空载试运。
  (三)异步电动机检修定额按防爆型异步电动机取定,非防爆型异步电动机检修执行相同额定功率、相同类型电动机定额子目,定额基价乘以系数0.85。
  (四)电动机拆卸与回装定额按照电动机在水平面上卧式编制,立式或悬挂式电动机拆卸与回装执行卧式定额子目,所发生措施费用另计。
  (五)电动机的拆卸及回装仅将电动机在基础上移位、转向,不包括电动机吊离基础和水平运输。
  (六)立式非防爆型异步电动机检修执行相同功率、相同类型电动机检修定额子目;立式防爆型异步电动机检修,按照相同功率、相同类型电动机检修项目,定额基价乘以系数1.15。
  (七)电动机电源线拆卸项目按单电缆进线、不带防爆软管取定;双电缆进线,定额基价乘以系数1.70;带有防爆软管单电缆进线,定额基价乘以系数1.20。
  (八)电动机电源线重接执行相同截面积电动机电源线拆卸定额子目,定额基价乘以系数1.10。
  (九)非防爆型电加热器清扫检查执行相同额定功率防爆型电加热器清扫检查定额子目,定额基价乘以系数0.80。
  (十)防爆电加热器抽芯检修按照设备直径编制,包括电加热器清扫检查内容。
  (十一)轴承更换定额按照双侧(每侧1个)滚动轴承同时更换编制,单侧轴承更换时,定额基价乘以0.85;单侧双轴承更换时,定额基价乘以1.05。
  (十二)防爆异步电机(滑动轴承)解体检修不包括滑动轴承的检修。
  (十三)电动机检修不包括仪表传感器的拆卸、回装。
  (十四)电动机风扇扇叶更换按照单独更换扇叶考虑。
  (十五)电动阀门电动头检修包括清扫,检查接线盒、端子,扭矩控制机构、行程控制机构、位置指示器、远程控制的调整,绝缘测试,缺陷处理,试运行。
  四、工程量计价规则
  (一)电动机、电动阀门、电加热器检修,以“台”为计量单位。
  (二)小型电动机干燥,按电机额定功率,以“台”为计量单位;大、中型电动机干燥,以“t”为计量单位。
  (三)电动机接线试运包括电机电源接线、接地、空载试运、配合负荷试运,以“台”为计量单位。
  (四)柴油发电机检查试运,以“台”为计量单位。
  (五)电动机接线柱更换组合绝缘板或者绝缘子拆卸、安装或更换,以“个”为计量单位。
  (六)电动机风扇叶片更换,以“台”为计量单位。
  (七)电加热器加热管束抽装,以“件”为计量单位。
  (八)电加热器接线试运,以“台”为计量单位。
  (九)同步电机碳刷更换,以“组”为计量单位。
  (十)隔音罩保护性拆除与恢复,以“10m2”为计量单位。
  (十一)电机保护罩拆除与恢复,以“个”为计量单位。
  (十二)空气-水冷却器检修,按设备重量,以“台”为计量单位。
  (十三)电动机拆电源线,以“台”为计量单位。
  (十四)电动机拆卸及回装,以“台”为计量单位。

第八节 滑触线检修
说明

  一、定额内容包括
  滑触线、移动软电缆、电阻箱、限位及行程开关检修。
  二、使用方法
  (一)起重机上的电机检修执行电机检修相应定额子目。
  (二)角钢型、安全节能型检修包括滑触线、支架、绝缘子、滑托、指示灯、吊挂等的缺陷处理。
  (三)移动软电缆检修包括电缆、支架、吊挂、拉紧装置等的缺陷处理。
  三、工程量计价规则
  (一)角钢型、安全节能型滑触线及移动软电缆检修,以“100m”为计量单位。
  (二)移动软电缆检修,按照轨道长度或拉紧装置的长度,以“100m”为计量单位。
  (三)电阻箱、限位及行程开关检修,以“个”为计量单位。

第九节 电缆桥架、电缆检修
说明

  一、定额内容包括
  电缆桥架(槽盒)检修、直埋电缆辅助设施以及电力电缆故障查找。
  二、使用方法
  (一)非金属盖板包括玻璃钢、复合材料、防火桥架盖板。
  (二)电缆桥架揭、盖盖板定额按照材质分别列项;揭盖板定额按照抱箍式取定,包括抱箍的拆除;盖盖板定额包括抱箍(不含材料费)的安装固定。盖板卡扣式固定,定额基价乘以系数0.80。
  (三)电缆沟盖钢盖板执行电缆沟揭钢盖板定额子目;电缆沟盖混凝土盖板执行电缆沟揭混凝土盖板定额子目,定额基价乘以系数1.04。
  (四)电缆故障查找按每次检查电缆长度1km以内综合取定,故障点距离电缆起点超过1km时,每增加100m,定额基价乘以系数0.20。电力电缆故障查找指用电缆故障测试仪确定电缆故障点的位置,电缆故障点明显看到的不执行本项目。
  (五)桥架内电缆吊起与恢复项目适用于电缆桥架带电缆更换项目,电缆桥架拆除执行第一章相应定额子目,电缆桥架安装执行第三章相应定额子目。
  (六)混凝土道路恢复商砼为未计价材料。
  三、工程量计价规则
  (一)电缆桥架揭、盖盖板和隔板安装,以“10m”为计量单位。
  (二)电缆沟槽挖填不分土质,以“m3”为计量单位。如遇石方,甲乙双方另行协商。
  (三)电缆沟挖沙,按照沟边堆放考虑,以“m3”为计量单位。
  (四)槽板开孔,以“10个”为计量单位。
  (五)电力电缆故障查找,以“处”为计量单位。

第十节 照明灯具及线路检修
说明

  一、定额内容包括
  控制区灯具检修、装置区灯具检修、装置区灯具拆除与恢复、路灯检修、广场灯检修、安全变压器、电铃、电风扇检修、烟囱、水塔、独立式塔架标志灯检修、光源更换、插座、开关检修、镇流器更换、触发器更换、线路故障处理、接线箱(盒)检修以及防爆镀锌钢管拆除复位安装。
  二、使用方法
  (一)灯具检修包括接线底盒到光源全部部件线路的检修,包含了光源更换。
  (二)工厂控制区域灯具适用于操作室、配电间、厂内办公区域的普通灯、防水防尘灯、应急灯、防爆灯等的检修。
  (三)工厂装置区灯具适用于装置区域内平台、塔、罐、泵房防爆灯具、防水防尘灯、防水防腐灯等的检修。
  (四)工厂装置区灯具立杆灯指装置护栏灯,其它灯具指直(弯)杆式或吸顶式等灯具。
  (五)普通灯具子目适用于圆形、半圆形、方形吸顶灯和一般壁灯、弯灯、平座灯、软线吊灯等灯具。
  (六)防水防尘及工厂灯具子目适用于立杆式、直(弯)杆式、吊链式或吸顶式工厂灯等灯具。
  (七)应急灯具子目适用于立杆式、直(弯)杆式或吸顶式等灯具,应急灯具检修项目包括电池的充、放电工作。、
  (八)路灯检修按照更换光源编制,更换灯具,定额人工费乘以系数1.20。
  (九)广场灯检修固定式按照高度编制,已考虑高空作业降效,广场灯按照每座4火编制,已考虑部分灯具更换,每增加1火,定额基价乘以系数0.20。
  (十)烟囱、水塔、独立式塔架上安装的灯具(包括防护灯罩)检修按照高度编制,已综合考虑高空作业降效,灯具更换执行相应定额子目,定额基价乘以系数1.15。
  (十一)光源更换按照专项更换编制。
  (十二)线路故障处理指照明电缆线路、导线线路的接地、短路、断线故障的查找、线路恢复和送电试亮工作。
  (十三)防爆镀锌钢管拆除复位安装项目,按照钢管保护性拆除、管路恢复安装编制,包括导线或者照明电缆拆除和敷设。定额内消耗材料部分利旧,配管需要重新下料套丝的,执行第三章安装定额相应定额子目。
  (十四)镀锌钢管拆除复位执行防爆镀锌钢管拆除复位安装定额子目,定额基价乘以系数0.85。
  三、工程量计价规则
  (一)工厂控制区域灯具按照功能编制,不区分安装方式,以“10套”为计量单位。
  (二)线路检修以“处”为计量单位。
  (三)烟囱、水塔、独立式塔架灯检修,以“座”为计量单位。
  (四)庭院和长臂路灯检修,以“10套”为计量单位。
  (五)广场灯检修,以“座”为计量单位。
  (六)安全变压器、电铃、风扇检修,以“台”为计量单位。
  (七)光源更换、插座和开关检修、镇流器更换,以“10个”为计量单位。
  (八)接线箱检修定额综合取定了箱内接线端子数量,区分普通型和防爆型,以“10台”为计量单位。

第十一节 防雷及接地装置检修
说明

  一、定额内容包括
  接地线、断接卡、避雷针(网、带)、防爆人体静电消除器以及接地检查井检修。
  二、定额不包括的内容
  (一)接地极腐蚀情况的检查和修复。
  (二)地下部分接地线的检查和修复。
  三、使用方法
  (一)防雷及接地装置检修是指地面以上接地线、断接卡及避雷针(网、带)的检查、修复等。
  (二)避雷针(网、带)检修是检查避雷针、避雷线(网、带)及引下线有否断裂、腐蚀,紧固避雷线夹紧螺栓,调整避雷线的驰度,修复损坏的避雷线(网、带),避雷针塔紧固螺栓、金属构件除锈刷漆,更换紧固金具。
  四、工程量计价规则
  (一)接地线、断接卡检修,以“10处”为计量单位。
  (二)避雷针检修,以“根”为计量单位。
  (三)避雷网、避雷带检修,以“10m”为计量单位。
  (四)防爆人体静电消除器检修,以“台”为计量单位。
  (五)接地检查井检修,以“个”为计量单位。

内蒙古工程造价QQ群:187076956;内蒙古工程资料QQ群:136060347;内蒙古建材群QQ群:136060736;内蒙古安装QQ群:31527187;内蒙古市政QQ群:38323777;内蒙古钢结构QQ群:383111550;内蒙古土建QQ群:782780079;内蒙古精装QQ群:783373575;电脑软件交流QQ群:7273829
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 本站不允许注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|方波造价 ( 蒙ICP备16001035号 )

GMT+8, 2024-5-22 01:29 , Processed in 0.128623 second(s), 20 queries .