技术学习-方波造价

 找回密码
 本站不允许注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 470|回复: 0

液化天然气接收站维修检修工程预算定额2022-预算定额-第四册电气设备-第三章安装

[复制链接]

6833

主题

236

回帖

2万

积分

管理员

积分
24044
发表于 2023-10-7 16:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
液化天然气接收站维修检修工程预算定额2022-预算定额-第四册电气设备-第三章安装

说明
  一、电气设备安装分为九节
  包括:变压器、配电设备、绝缘子、母线、电源装置、电缆桥架、电缆敷设、配管、配线、滑触线、照明器具以及防雷接地装置安装。
  二、使用说明
  (一)电气设备安装分为设备安装和主要材料安装。
  (二)新电机安装后的检查试运,执行第二章相同额定功率、相同类型电机接线试运定额子目,定额基价乘以系数1.30。
  (三)电气试验执行第四章电气试验相应定额子目。

第一节 变压器安装
说明

  一、定额内容包括
  三相电力变压器和电抗器(消弧线圈)安装。
  二、定额不包括的内容
  (一)变压器油过滤所使用的油罐制作和安装。
  (二)变压器干燥、吊芯。
  三、使用方法
  (一)电力变压器安装定额适用于自耦变压器的安装。
  (二)电炉变压器安装执行相同电压等级和容量的电力变压器项目,定额基价乘以系数1.60。
  (三)整流变压器安装执行相同电压等级和容量的电力变压器项目,定额基价乘以系数1.20。
  (四)变压器油按随设备供货取定。
  四、工程量计价规则
  (一)变压器安装,以“台”为计量单位。
  (二)电抗器(消弧线圈)安装,按每组重量,以“台”为计量单位。

第二节 配电设备安装
说明

  一、定额内容包括
  电压互感器、电流互感器、避雷器、集合式电力电容器、成套高压配电柜、低压配电设备、绝缘垫以及动力、照明控制设备安装。
  二、定额不包括的内容
  户外解体检查和安装用临时防护棚搭设与拆除。
  三、使用方法
  (一)设备安装用的地脚螺栓按土建预埋取定。
  (二)电气设备补漆按制造厂提供油漆取定。
  (三)低压配电柜安装按进线柜、出线柜、联络柜等综合取定。
  四、工程量计价规则
  (一)互感器、避雷器、集合式电力电容器、配电柜、控制柜、配电箱安装,以“台”为计量单位。
  (二)绝缘垫铺设,以“m2”为计量单位。

第三节 绝缘子、母线安装
说明

  一、定额内容包括
  绝缘子、穿墙套管、铜母线、共箱铜母线、密集型母线、硬母线绝缘热缩管、重型母线、重型母线伸缩器、导板以及火山岩全浇注母线安装。
  二、使用方法
  (一)铜母线伸缩器、铜导板、铝导板、密集型母线、母线箱按成品供货取定。
  (二)铝母线安装执行铜母线安装定额子目,定额人工费乘以系数0.75。
  (三)火山岩全浇注母线安装定额子目按成品供货、电压1kV以下编制,额定电压10kV以下母线安装、导口箱安装,定额基价乘以系数1.20。
  (四)额定电压10kV以下火山岩全浇注母线连接及浇注,每相独立连接和浇注时,定额基价乘以系数0.80。
  三、工程量计价规则
  (一)柜内成套型铜母线安装,以“10m/单相”为计量单位。
  (二)共箱母线安装,按电压等级、铜母线的截面积、母线箱体延长米,以“10m”为计量单位。
  (三)密集型母线安装,按每相额定电流、母线壳体延长米,以“10m”为计量单位;母线箱安装按额定电流,以“台”为计量单位。
  (四)重型铜母线、重型铝母线安装,以“t”为计量单位。
  (五)重型铜母线伸缩器安装,以“个”为计量单位。重型母线铜导板、重型母线铝导板安装,以“束”为计量单位。
  (六)火山岩全浇注母线安装,按每相额定电流,以“10m”为计量单位。
  (七)火山岩全浇注母线接头连接及浇注,以“处”为计量单位。
  (八)火山岩全浇注母线软连接安装,以“条”为计量单位。
  (九)火山岩全浇注母线导口箱安装,以“套”为计量单位。

第四节 电源装置安装
说明

  一、定额内容包括
  蓄电池和高频开关电源安装。
  二、定额不包括的内容
  蓄电池电极连接用电缆敷设、电缆头制作安装。
  三、使用方法
  蓄电池电极连接条、紧固用螺栓、塑料垫、橡胶绝缘垫按随设备供货取定。
  四、工程量计价规则
  (一)蓄电池安装,按单个电池容量,以“个”为计量单位。
  (二)高频开关电源安装,按单台开关电源的额定电流,以“台”为计量单位。

第五节 电缆桥架安装、电缆敷设
说明

  一、定额内容包括
  桥架安装、桥架支撑架制作安装、隔板安装、电缆(线)槽安装、电缆防火封堵设施安装、电力电缆敷设、控制电缆敷设、干包式铜芯电力电缆头制作安装、热(冷)缩式铜芯电力电缆头制作安装、控制电缆头制作安装、基础型钢制作安装以及铁构件制作安装。
  二、定额不包括的内容
  (一)电缆敷设遇积水区、水底、井下等特殊情况时所采取的措施费用。
  (二)电缆的隔热层、保护层制作安装。
  (三)电缆沟内隔砂墙砌筑,电缆沟与电缆井的砌砖或浇筑混凝土。
  三、使用方法
  (一)桥架支撑架安装适用于立柱、托臂及其它各种支撑架的安装;定额中已综合取定了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式。
  (二)钢制桥架安装定额按主结构钢板实际厚度3毫米以内取定,钢板实际厚度大于3毫米或者桥架结构为双梯边时,定额人工费、机械费乘以系数1.20。
  (三)铝合金桥架安装定额按桥架结构为单梯边编制,桥架结构为双梯边时,定额人工费乘以系数1.10。
  (四)不锈钢桥架(槽盒)安装执行钢制桥架(槽盒)子目,定额基价乘以系数1.10。
  (五)复合材料桥架(槽盒)执行玻璃钢桥架(槽盒)子目,定额基价乘以系数1.15。
  (六)桥架安装定额工作内容中的接地跨接线按照成套供货考虑,非成套供货时,制作执行本章第九节穿线管接地跨接安装定额子目,定额基价乘以系数0.45。
  (七)电气安装专业设计范围的电缆沟金属盖板制作安装执行一般铁构件制作安装子目,定额人工费、机械费乘以系数0.50。
  (八)电缆敷设定额是按照铜芯电缆编制,铝芯电力电缆敷设按同电压等级、同截面积电缆敷设相应定额子目,定额人工费和机械费乘以系数0.72。
  (九)电力电缆敷设按3~4芯编制,其它芯数的电缆敷设按下列系数进行计算:
  1.单芯电力电缆敷设按同电压等级、同截面积定额项目,定额人工费、机械费乘以系数0.60;
  2.2芯电力电缆敷设按同电压等级、同截面积定额项目,定额人工费、机械费乘以系数0.90;
  3.5芯电力电缆敷设按同电压等级、同截面积定额项目,定额人工费、机械费乘以系数1.15;
  4.6芯电力电缆敷设按同电压等级、同截面积定额项目,定额人工费、机械费乘以系数1.30。
  (十一)电缆头制作安装
  1.电缆头制作安装定额是按照铜芯电缆头编制,铝芯电力电缆头制作安装按同电压等级、同截面积定额项目,定额基价乘以系数0.80;
  2.电力电缆头制作安装按3芯编制,其它芯数的电缆头制作安装按下列系数进行计算:
  (1)单芯电力电缆头制作安装按同电压等级、同截面积定额项目,定额基价乘以系数0.50;
  (2)2芯电力电缆头制作安装按同电压等级、同截面积定额项目,定额基价乘以系数0.80;
  (3)4芯电力电缆头制作安装按同电压等级、同截面积定额项目,定额基价乘以系数1.10;
  (4)5芯电力电缆头制作安装按同电压等级、同截面积定额项目,定额基价乘以系数1.15;
  (5)6芯电力电缆头制作安装按同电压等级、同截面积定额项目,定额基价乘以系数1.30。
  (十二)热缩式、冷缩式电力电缆头按成套供货考虑。
  (十三)电缆防火堵洞适用于电缆保护管、盘柜下电缆孔洞的封堵。
  (十四)现场设备端控制电缆头制作安装执行控制电缆头制作安装子目,定额人工费乘以系数0.80。
  (十五)阻燃槽盒安装定额,按照单件槽盒2.0m长度考虑,包括接头部件安装及接头防火处理。
  四、工程量计价规则
  (一)桥架安装按不同材质、规格,以“10m”为计量单位。
  (二)电力电缆和控制电缆敷设根据不同截面积、芯数,按电缆延长米,以“100m”为计量单位。
  (三)电力电缆和控制电缆头制作安装按不同截面积、不同形式,以“个”为计量单位。
  (四)电缆防火设施安装的阻燃槽盒、防火槽、防火带安装,以“10m”为计量单位;穿墙密封抗爆模块、防火隔板、防火墙安装,以“m2”为计量单位;防火涂料、防火堵料、防火包安装,以“t”、“kg”为计量单位;防火堵洞,以“10处”为计量单位。
  (五)型钢基础制作安装,以“10m”为计量单位。
  (六)桥架支撑架制作安装、铁构件制作安装,以“t”为计量单位。
  (七)计算电缆工程量时,各种附加预留长度值按表中规定。
电缆工程附加预留长度表
序号
项目名称
预留长度
备注
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
电缆全长的2.5%

2
电力电缆终端头
1.5米
检修余量
3
控制电缆终端头
1米
检修余量
4
电缆中间接头
两端各2米
检修余量
5
电缆进控制、保护屏及模拟盘
高+宽
按盘面尺寸
6
高压开关柜、低压配电柜(盘)
2米
盘下进出线
7
电缆至电动机
0.5米
从电机接线盒开始
8
变压器
3米
从地坪开始

第六节 配管、配线
说明

  一、定额内容包括
  镀锌钢管敷设、防爆镀锌钢管敷设、镀锌钢管埋地敷设、塑料保护管敷设、金属软管敷设、管内穿线及线槽配线、照明电缆穿管敷设、接线箱安装、接线盒安装、防爆隔离密封盒安装以及防爆葛兰安装。
  二、定额不包括的内容
  (一)挖填土(石)方。
  (二)除锈防腐。
  三、使用方法
  (一)防爆镀锌钢管是指防爆区域内敷设的镀锌钢管。
  (二)吊顶天棚板内敷设电线管按管材材质执行砖、混凝土结构明配相应的定额子目。
  (三)镀锌钢管敷设定额是按照管路全封闭连接方式取定,管路断开连接方式执行镀锌钢管定额子目,定额人工费乘以系数0.98,定额材料费乘以系数0.75,定额机械费乘以系数0.50。
  (四)管线敷设定额子目中不包括接线盒、灯头盒、开关盒、防爆隔离密封盒、防爆葛兰等安装。
  (五)照明电缆穿管敷设适用于自照明配电箱至各灯具之间的电缆敷设。
  (六)各种管路敷设按不同材质、直径和敷设方式,计算管路延长米时,不扣除管路中的接线箱、接线盒、灯头盒、开关盒所占长度。
  四、工程量计价规则
  (一)各种管路敷设,按管路延长米,以“100m”为计量单位。
  (二)普通型金属软管敷设,以“10m”为计量单位;防爆型金属软管敷设,以“10根”为计量单位。
  (三)管内穿线,按单线延长米(包括线路分支接头线的长度),以“100m”为计量单位。
  (四)照明电缆穿管敷设,按电缆截面积,以“100m”为计量单位。
  (五)接线箱、接线盒、防爆隔离密封盒、防爆葛兰安装,按规格型号,以“10个”为计量单位。
  (六)进入盘、箱、柜的预留线按表中规定计算。
盘、箱、柜进线预留长度表
序号
项目名称
预留长度
备注
1
各种配电柜、盘、屏、箱
宽+高
盘面尺寸
2
单独安装的开关、起动器
0.3米
从安装设备中心开始

第七节 滑触线安装
说明

  一、定额内容包括
  安全节能型滑触线和移动软电缆安装。
  二、定额不包括的内容
  (一)滑触线金属支架安装用预埋铁件和螺栓按土建预埋取定。
  (二)行程限位开关及撞杆安装。
  (三)金属支架及滑轮制作。
  三、使用方法
  移动软电缆安装需要的电缆吊挂、钢丝绳、绑扎线、钢索拉紧装置等按照成套供货考虑。
  四、工程量计价规则
  (一)安全节能型滑触线安装,按其壳体长度,以“100m”为计量单位。
  (二)移动软电缆沿钢索安装,按每根长度,以“根”为计量单位;沿轨道安装按电缆截面积,以“100m”为计量单位。

第八节 照明器具安装
说明

  一、定额内容包括
  普通灯具、荧光灯具、防爆投光灯、开关、按钮以及插座安装。
  二、使用方法
  定额内已包括利用摇表测量绝缘及灯具的试亮工作。
  三、工程量计价规则
  普通灯具、荧光灯、防爆投光灯、开关、按钮、插座等安装,以“10套”为计量单位。

第九节 防雷及接地装置安装
说明

  一、定额内容包括
  接地极制作安装、接地母线敷设、接地跨接安装以及降阻剂埋设。
  二、定额不包括的内容
  (一)挖填土(石)方。
  (二)除锈防腐。
  三、使用方法
  (一)钢管、角钢接地极制作安装,接地极长度按照设计长度计算,设计无规定时,每根按2.5米计算。
  (二)铜接地线敷设定额按铜焊接、热熔焊和压接方式综合取定,不包括接地线连接所需要的材料。
  (三)镀锌圆钢接地线敷设执行镀锌扁钢接地线敷设子目,埋地敷设执行截面200mm2以内定额子目。
  (四)铜接地跨接线安装不包括工艺管道上的静电接地跨接板制作安装。
  (五)静电跨接板制作安装是指工艺管道和设备法兰的静电跨接两端连接板的制作安装,静电跨接板为成品板时,定额基价乘以系数0.60。
  四、工程量计价规则
  (一)钢管、角钢接地极制作安装,以“根”为计量单位。
  (二)铜板、钢板接地极板安装,以“块”为计量单位。
  (三)低电阻接地模块安装,以“10块”为计量单位。
  (四)镀锌扁钢接地母线、铜接地线敷设,按延长米,以“10m”为计量单位。
  延长米=施工图用量+附加长度。
  附加长度按水平和垂直长度之和的3.90%计算,包括转弯、挠度、避绕障碍物、搭接头所占长度。
  (五)接地跨接线连接,以“10处”为计量单位。
  (六)静电跨接板制作安装,按照不同材质,以“10个”为计量单位计算,静电跨接板属于未计价材料。
  (七)构架接地,以“处”为计量单位。
  (八)降阻剂埋设,以“100kg”为计量单位。

内蒙古工程造价QQ群:187076956;内蒙古工程资料QQ群:136060347;内蒙古建材群QQ群:136060736;内蒙古安装QQ群:31527187;内蒙古市政QQ群:38323777;内蒙古钢结构QQ群:383111550;内蒙古土建QQ群:782780079;内蒙古精装QQ群:783373575;电脑软件交流QQ群:7273829
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 本站不允许注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|方波造价 ( 蒙ICP备16001035号 )

GMT+8, 2024-5-21 19:19 , Processed in 0.130407 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表