GB/T50856-2024通用安装工程工程量计算标准

附录J 消防工程

J.11 其他 规定
J.11.1 管道界限的划分:
  1 喷淋系统水灭火管道:室内外界限应以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者应以阀门为界;设在高层建筑物内消防泵间管道应以泵间外墙皮为界;
  2 消火栓管道:给水管道室内外界限划分应以外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者应以阀门为界。
J.11.2 消防管道如需进行探伤,应按本标准附录H工业管道工程的相应项目编码列项。
J.11.3 消防管道上的阀门应按本标准附录K给排水、采暖、燃气工程的相应项目编码列项。
J.11.4 消防工程的措施项目应按本标准附录P措施项目的相应项目编码列项。
J.11.5 表J.1.1水灭火系统(编码:030901)中的有关问题说明:
  1 水喷淋钢管、消火栓钢管的工程量计算中,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。
  2 水喷淋(雾)喷头的安装部位按有吊顶、无吊顶进行描述。
  3 报警装置适用于湿式报警装置、干湿两用报警装置、电动雨淋报警装置、预作用报警装置等报警装置安装。报警装置安装包括装配管(除水力警铃进水管)的安装,水力警铃进水管并入消防管道工程量。其中:
    1)湿式报警装置包括湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等。
    2)干湿两用报警装置包括两用阀、蝶阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式、干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关等。
    3)电动雨淋报警装置包括雨淋阀、蝶阀、装配管、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等。
    4)预作用报警装置包括报警阀、控制蝶阀、压力表、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关、试压电磁阀、空压机、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等。

  4 温感式水幕装置包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部内容。
  5 末端试水装置包括压力表、控制阀等附件其所需的连接管及排水管应计算消防管道的工程量内。
  6 室内消火栓包括消火栓箱、消火栓、水枪、水龙头、水龙带接扣、自救卷盘、挂架。
J.11.6 本标准表J.2.1气体灭火系统(编码:030902)中的有关问题说明:
  1 无缝钢管、不锈钢管、气体驱动装置的管道工程量计算中,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。
  2 气体灭火介质,包括七氟丙烷灭火系统、IG541灭火系统、二氧化碳灭火系统等。
  3 气体驱动装置管道的工作内容应包括卡、套连接件。
  4 贮存装置包括灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架,集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀以及阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等。
  5 无管网气体灭火系统由柜式预制灭火装置,火灾探测器、火灾自动报警灭火控制器等组成,具有自动控制和手动控制两种启动方式。无管网气体灭火装置安装,包括气瓶柜装置(内设气瓶、电磁阀、喷头)等。
  6 贮存装置内如需充装气体,应在项目特征内明确描述气体灭火剂品种、规格。
J.11.7 本标准表J.3.1泡沫灭火系统(编码:030903)中的有关问题说明:
  1 泡沫发生器、泡沫比例混合器的工作内容应包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的工料;
  2 泡沫液贮罐内如需充装泡沫液,应在项目特征内明确描述泡沫灭火剂品种、规格;
  3 泡沫灭火系统的管道、管件、阀门、法兰等应按本标准附录H的相应项目编码列项。
J.11.8 本标准表J.4.1火灾自动报警系统(编码:030904)中的有关问题说明:
  1 消防报警系统的配管、配线、接线盒应按本标准附录D电气设备安装工程的相应项目编码列项;
  2 消防广播及对讲电话主机包括功放、录音机、分配器、控制柜等设备;
  3 点型探测器包括火焰、烟感、温感、红外光束、可燃气体探测器等;
  4 消防警铃按本标准声光报警器编码列项;
  5 机柜为空柜,机柜内的设备器件应按本标准相应项目编码列项。
J.11.9 本标准表J.9.1消防系统调试(编码:030909)中的有关问题说明:
  1 自动报警系统,包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器等组成的报警系统;按相应点数以系统计算,其点数按设备器件数量计算;
  2 水灭火控制装置,自动喷洒系统按水流指示器数量以点(支路)计算;消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以点计算;消防水炮系统按水炮数量以点计算;
  3 防火控制装置,包括防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电梯等防火控制装置;
防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀等调试以个计算,消防电梯以部计算;
  4 气体灭火系统调试,是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等组成的灭火系统;按气体灭火系统装置的瓶头阀以点计算;
  5 空气采样探测报警系统,包括吸气式烟雾探测器组成的报警系统;按相应点数以系统计算;
  6 防火门监控报警系统,包括防火门监控器、监控模块等组成的报警系统;按相应点数以系统计算;
  7 电气火灾监控系统,包括各类监控探测器、温度传感器、隔离器等组成的报警系统;按相应点数以系统计算;
  8 消防电源监控系统,包括电流传感器、电压传感器等组成的报警系统;按相应点数以系统计算;
  9 消防广播系统,包括扬声器、模块等组成的报警系统;按相应点数以系统计算。